关于喷淋消防用水量的问题
xubingquan
xubingquan Lv.2
2006年02月27日 17:11:55
只看楼主

喷洒用水量是按最不利点的4个喷头的1小时用水量考虑的 还是按最不利点处的作用面积有多大考虑。实际算时用不用考虑作用面积,可以定危险等级的喷水强度后乘以4即可

喷洒用水量是按最不利点的4个喷头的1小时用水量考虑的 还是按最不利点处的作用面积有多大考虑。实际算时用不用考虑作用面积,可以定危险等级的喷水强度后乘以4即可
免费打赏
marlboro777
2006年02月27日 17:28:56
2楼
这个·¥%¥……!我有点出汗的感觉了。
赶紧扇一下再回答这个问题:这个想法绝对是不那么正确的,虽然有数据表明开放4个喷头后有90%的火灾被扑灭了,但是剩下的10%还没有。所以是按照作用面积内喷头数来定用水量的!以前的规范倒是说只需要考虑一小时用水量。05版新自喷规范里有了一些改进,有些地方会有1.5~2小时用水量。具体请查规范!
回复
waterzxr
2006年02月27日 22:01:16
3楼
楼主按此法设计的吗?要出事了,赶快出个修改图。