如何解决空气处理机组不能直吹
lby0808
lby0808 Lv.2
2010年12月12日 11:15:46
来自于中央空调
只看楼主

空气处理机+消音装置+风口(不走风管)的连接方式在技术上存在哪些问题,存在哪些安全隐患,如果可用采取什么有效措施???大虾指点。

空气处理机+消音装置+风口(不走风管)的连接方式在技术上存在哪些问题,存在哪些安全隐患,如果可用采取什么有效措施???大虾指点。
villagerchan
2010年12月12日 12:41:18
2楼
这样的连接方式也不是不可以,需要仔细考虑的是送风口和回风口如果都在机房的一面墙上的话,怎么解决送回风气流的短路问题。
回复
zy.wind
2010年12月12日 18:11:56
3楼
对楼主的意图不是很清楚,可以再详细些么?
回复
wry_2006
2010年12月13日 18:29:53
4楼
楼主意图不明
仅凭楼主的描述,对于单向流系统还是可行的
回复
ydragon84
2010年12月14日 15:34:19
5楼
风速太大,这样做也不是不行,关键看场合,并不是一成不变的
回复
caoqifeng
2010年12月14日 17:02:29
6楼
要看风机的压头了,感觉,风速会很大的,需要的送风百叶肯定很大!而且就算加上了静压箱,噪音的传递也很让人担心,如果是用在商场等地方,声音肯定很响的!回风也易造成短路,造成远端风量不够,近端吹风感很强,不舒服!
回复
jackielee_2005
2010年12月14日 17:07:19
7楼
理论上是可行的。
风机盘管在没接风管之前也可以理解成一个敞开式的大风口。
当然这样做的直接后果就是影响送风距离,特别是有隔间或者有遮挡物的区域。当然,如果你是大空间,也可以考虑采用射流风口。
回复
liangdyue
2010年12月14日 21:10:07
8楼
是不是小风量的这样没有太大的问题,大风量的时候噪音是主要的问题吧?
回复
athvac
2010年12月14日 23:45:35
9楼
自我感觉,在空调箱的送、回风口加装静压箱,采用侧出风形式,也是可以的。会造成噪音大和气流短路现象。大风量在某一点局部送风形式,也会造成送风不均匀的现象。不建议采取。
回复
athvac
2010年12月15日 12:00:20
10楼
在群里找到的这个。可以直接将空调箱接球形喷口,实例。
回复
zhongwenxunshen
2010年12月15日 14:36:34
11楼
大神作品啊,怀疑有没有噪音
回复

相关推荐

APP内打开