桩基问题
ygxs163
ygxs163 Lv.3
2010年12月10日 11:36:54
只看楼主

各位大侠请教个基础问题,地上墙体与地下墙体厚度不同(一侧对齐),因此上下墙体中线不对齐。那在布置桩时,桩的中心应与地上墙体中心重合,还是地下墙体中心重合?我这里两种意见争执不下,请大家帮帮忙。

各位大侠请教个基础问题,地上墙体与地下墙体厚度不同(一侧对齐),因此上下墙体中线不对齐。那在布置桩时,桩的中心应与地上墙体中心重合,还是地下墙体中心重合?我这里两种意见争执不下,请大家帮帮忙。
免费打赏
快到中年
2010年12月10日 11:59:07
2楼
我觉得主要问题取决于最终荷载谁大谁小来定,应该一般上面的比较大,组合下来也应该距上面的中心会近一些。:)
回复
ygxs163
2010年12月10日 13:16:49
3楼
可是与地下对齐的观点认为,地上荷载通过地下室墙体已扩散到地下室墙体全截面了
回复
huaying1639
2010年12月10日 20:39:45
4楼
主要看重心的偏移在哪一方?
回复
xiyouji
2010年12月12日 20:26:10
5楼
同意与地下墙体对齐
回复
zjc091354
2010年12月12日 22:09:35
6楼
主要看重心的偏移在哪一方
回复
weie001
2010年12月15日 19:19:35
7楼
两种情况应该都可以吧,主要还是与下面的对,上面墙体的力还是要通过下面的来传递到基础
回复
wlx1208
2010年12月16日 12:02:31
8楼
应该与地下室的墙近点吧!
回复
zhangweiq82000
2010年12月16日 22:40:02
9楼
不用考虑 这么高的墙已经可以调整的均匀拉
回复
yanzx
2010年12月17日 09:40:32
10楼
赞同与靠近下面的~~
回复
xingzm_nora
2011年01月11日 15:33:00
11楼
对于一般情况,实际两种方式都是可行的。因为两者的墙厚通常相差不大。如果考虑极端情况,墙厚相差很大,靠地下仅一层的高度能使地上偏心很大的荷载扩散(加上梁板弯矩的平衡作用)到外墙底就变成均匀吗,恐怕困难。