室内消防用水量问题请教
zengxu112
zengxu112 Lv.4
2010年12月10日 10:30:39
只看楼主

一个6层办公楼,有室内喷淋(用水9.6m3),和消火栓,合用一个水箱,规范上消火栓用水量15L/S,同时使用水枪3支,那么计算水箱的大小是:15L/S*3支*10分钟*60秒=27000/1000=27m3,根据规范8.4.1上可以把15L/S该为10L/S,这样最后算出来等于18m3,但是把喷淋9.6m3加上就有27.6m3, 请教下大家,根据规范8.4.4上说的,水箱最终是该选择12m3,还是18m3,还是27.6m3啊??

一个6层办公楼,有室内喷淋(用水9.6m3),和消火栓,合用一个水箱,规范上消火栓用水量15L/S,同时使用水枪3支,那么计算水箱的大小是:15L/S*3支*10分钟*60秒=27000/1000=27m3,根据规范8.4.1上可以把15L/S该为10L/S,这样最后算出来等于18m3,但是把喷淋9.6m3加上就有27.6m3, 请教下大家,根据规范8.4.4上说的,水箱最终是该选择12m3,还是18m3,还是27.6m3啊??
免费打赏
w-jwei
2010年12月10日 11:40:16
2楼
首先,你要给下你的建筑高度,超过24米的,要算是高层了,不能套用建规了,
至于消防水箱,当然是超过18立方米时,仍用18立方米了!!
回复
zengxu112
2010年12月10日 14:55:56
3楼
室内消防用水量问题请教
回复
chenzq_001
2010年12月12日 22:42:41
4楼
18立方米吧 安全点 你的水箱也不是全不都能用 呵呵