关于超长结构应用微膨胀混凝土的问题
fanmy
fanmy Lv.3
2010年12月10日 08:41:42
只看楼主

有一栋长度为60m的两层框架结构,老板说楼面可以采用微膨胀混凝土,这样后浇带就不做了。现在的问题是,我是否应该注明添加剂的材料和用量?或者是注明微膨胀混凝土的膨胀率?施工中是否有特殊的工艺要求?盼望高人解答!!

有一栋长度为60m的两层框架结构,老板说楼面可以采用微膨胀混凝土,这样后浇带就不做了。
现在的问题是,我是否应该注明添加剂的材料和用量?或者是注明微膨胀混凝土的膨胀率?
施工中是否有特殊的工艺要求?盼望高人解答!!
免费打赏
天天画不累
2010年12月10日 08:46:52
2楼
见 JGJ T178-2009补偿收缩混凝土应用技术规程
里面规定各个部位的 限制膨胀率,然后根据限制膨胀率进行实验室确定掺量。里面也提到一个经验参考值
回复
1syj
2010年12月10日 14:03:26
3楼
超长结构不能单一采用设置膨胀加强带的方法处理,应该考虑到后期使用的温度应力,适当提高楼板配筋(底层及顶层宜设置板面温度筋),加强保温等措施。