最近做一个地下调压井,在调压井顶部半球体(跨度15m)扩挖中,围岩呈现层状,厚度10cm左右,岩体掉落易破碎,原设计素喷10cm混凝土,考虑到目前遇到的情况,需改变原设计方案。借水利论坛这个平台,听听大家的意见,该如何采取措施保证施工的安全和调压井今后的正常运行?谢谢大家哦 O(∩_∩)O~ 下面是几张围岩的照片[ 本帖最后由 wbzh200601722 于 2010-12-8 22:42 编辑
最近做一个地下调压井,在调压井顶部半球体(跨度15m)扩挖中,围岩呈现层状,厚度10cm左右,岩体掉落易破碎,原设计素喷10cm混凝土,考虑到目前遇到的情况,需改变原设计方案。借水利论坛这个平台,听听大家的意见,该如何采取措施保证施工的安全和调压井今后的正常运行?谢谢大家哦 O(∩_∩)O~ 下面是几张围岩的照片
[
本帖最后由 wbzh200601722 于 2010-12-8 22:42 编辑 ]
12楼
围岩呈现层状,厚度10cm左右,这层挖掉,然后采用锚杆挂钢筋网喷C20砼,地质条件相对不是很差,喷砼厚度15mm左右即可。
回复
13楼
加强喷锚临时支护措施 注意预留排水孔。
挂网、加长锚杆支护 钢拱架、加强衬砌等措施,根据现场情况与设计沟通后均可。
回复
14楼
我一直有个疑问,就是如果岩层较厚,但较破碎,单纯用挂网喷锚还是需要用钢拱架支撑?我是做设计的,有时候一遇到围岩较差洞段,施工方就发个联系单,说要钢支撑,有时候觉得为安全,还是同意,但有时候觉得有点浪费!有懂得前辈,交流一下啊!
回复
15楼
地质条件不好,含泥夹层多,且岩石风化程度高,锚喷之后,还是加上混凝土衬砌的好
回复
16楼
谢谢楼主的支持,感谢中哦
回复
17楼
每次来这里都是个学习的好机会。
回复
18楼
我们亲自做过一个直径20m,刚开始采用厚度20cm的倒挂钢筋混凝土护壁进行施工,在施工过程中,遇到围岩稍好时,为了加快施工进度就取消了混凝土护壁,结果在雨季期间受山体水影响,在底部发生了大塌方,后来我们采取了可能是最笨的办法进行了施工:先对调压井进行回填至没有发生塌方高程处,从回填高程处向上浇筑完设计混凝土,然后对塌方部位采取边出渣边浇筑的方法(混凝土倒挂)进行施工。
为了安全起见,建议采用倒挂护壁进行施工(一直到底)!
不妥之处,还望见谅!
回复
19楼
要考虑以下几方面做决定:1、保证施工安全;2、站在施工单位的角度考虑问题;3、施工单位做工程不容易(当孙子的);
回复
20楼
把混凝土支护厚度搞的厚点就可以
回复
21楼
学习学习学习
回复