室内塑料排水管的坡度,按"建规"还是"验收规范"?
tonghaoqiang
2006年02月25日 17:39:36
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》和《建筑给水排水和采暖工程施工质量验收规范》中对于塑料排水管的坡度规定不同,不知道大家是怎么考虑的。

《建筑给水排水设计规范》和《建筑给水排水和采暖工程施工质量验收规范》中对于塑料排水管的坡度规定不同,不知道大家是怎么考虑的。

1140860368588.jpg

免费打赏
yanggf888
2006年03月02日 09:37:09
22楼
坡度是0.026 条纹解释里有说明
回复
wl8201-992
2006年03月02日 10:39:44
23楼
设计是设计,验收是验收,其实在实际安装过程中基本靠的是经验,一般在最小坡度的基础上放点量,其实在安装过程中放的量都蛮大的。
回复
goldtide
2006年03月02日 22:31:10
24楼
坡度的大小,取决于对充满度的要求。管件角度的设计是根据设计要求而定的。坡度过大,虽然流速快,但充满度小会使得污物无法冲干净,造成堵塞。坡度过小,充满度变大,气流变小,排水系统不畅。破坏水封。
所以一般在充满度在50-75%之间。这个新规范制定的缺点是,没有考虑大便器已是六升和其他节水洁具,如果采用现在的标准,充满度会低于50%。
要修改哟!
回复
福禄寿喜财
2006年03月03日 09:19:30
25楼
应该按设计规范,如果条件允许采用i=0.026.为好
回复
zzi-ang
2006年03月03日 09:22:50
26楼
规范给出的坡度是通常坡度,实际上坡度是根据管径,充满度计算得出,然后和经济流速比较得出最准确的坡度.
只是现在大家根据经验基本上不会去计算的了!
回复
猪仙
2006年03月03日 09:41:52
27楼
按设计规范考虑的..........................................
回复
neardespring
2006年03月03日 10:22:57
28楼


这位同行的结论可能有些巧合,因为坡度应该定义为“水平面与局部地表之间的正切值”。
即tan1.5=0.261859≈0.026,而cos88.5=0.0261769≈0.026。其实当角度较小水平距离很短
时可以考虑借用相邻互余角的余弦值代替正切值,不过这只是借用,最主要的是要清楚坡度
概念。
回复
yxlong521
2006年03月03日 10:27:08
29楼
设计规范是考虑到建筑排水的正常使用功能,而施工规范除了要满足设计规范外,还要考虑到日后安装完毕,室内管道整体的美观。愚见,愚见!!!
回复
sxp
2006年03月04日 17:53:55
30楼
按照GB50015-2003设计规范,坡度为0.026.
回复
ronnie
2006年03月05日 17:59:53
31楼
上面说的横支管是指建筑给排水中用户卫生间敷设的管道,现在的卫生器具标准坡度为0.026,故此有此规定。验收规范的规定是一个范围值,0.026也在此范围内。直接接卫生器具的横管坡度验收时应按0.026执行。