《混凝土结构工程施工质量验收规范(50204-2015)》之现浇结构验收
pl_29978161
2023年03月08日 09:00:06
只看楼主

3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。下面对常见的模板、钢筋、现浇结构三个分项进行说明。(混凝土分享主要为材料,记得取样和塌落度试验就行。)三、现浇结构分项工程8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定;1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝士表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录;(记得记录)

8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定;

1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝士表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录;(记得记录)

2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录;

3修整或返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。(记得记录)

8.1.2现浇结构外观质量缺陷:(这个知道查阅就行)

主控项目

8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。

一般项目

8.2.2现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。

主控项目

8.3.1现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

一般项目

8.3.2现浇结构的位置、尺寸偏差及检验方法:

8.3.3现浇设备基础的位置和尺寸应符合设计和设备安装的要求。

对于预应力、装配式结构等分项工程在这里不进行赘述,有需要时请查阅规范。

谢谢。

相关推荐

APP内打开