请教各位大侠,近日我涉及到一个KTV包厢的问题,我采用的是高静压风管式机组系统,终端采用散流器送风,效果好,可是很容易听到隔壁的歌声,后来发现是通过散流器传过去的(房间有消音板),用什么办法解决?
请教各位大侠,近日我涉及到一个KTV包厢的问题,我采用的是高静压风管式机组系统,终端采用散流器送风,效果好,可是很容易听到隔壁的歌声,后来发现是通过散流器传过去的(房间有消音板),用什么办法解决?
2楼
设计上的失误,KTV包厢不应该共用一个空调末端系统。
不在主风管上直接开风口,风口增设消音静压箱,可以减小串音
回复
3楼
风管加消音器,另外采用独立系统。
回复
4楼
两个包厢间有多少个弯头?风管内壁有没有消音?还是铁皮风管?
回复
5楼
我刚做完一个ktv,他们对隔音也很重视,我给他们的建议是,尽量不要公用一个支管,如果投资允许,可以做消音器。如果不行,那就少用几个。
回复
6楼
规范好象要求支管不要对开,包括客房。
回复
7楼
谢谢各们楼主指点!
回复
8楼
谢谢各们楼主!
回复
9楼
哈哈哈!!!说得不对。
ID:opo123104 ,楼主是你自己,偶们是所谓的大虾。
回复
10楼
请问九头鸟,我们可以交个朋友吗?
回复
11楼
典型的设计错误!除了改机器配置方式外没有什么好办法。