请教配电柜的结构
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年02月25日 16:40:18
只看楼主

我想利用一个XL-21型的配电箱完成配电,要求是进线和出线放在一个柜子里,有电流显示,进线电缆大概120的吧,出线有9路!这样可以吗?柜子内能布置下吗?柜子的系统图如下

我想利用一个XL-21型的配电箱完成配电,要求是进线和出线放在一个柜子里,有电流显示,进线电缆大概120的吧,出线有9路!这样可以吗?柜子内能布置下吗?柜子的系统图如下

1140874628584.jpg

免费打赏
大鼻山
2006年02月25日 16:59:19
2楼
这类帖子应在《元件成套》发布
回复
peter00007
2006年02月25日 18:30:38
3楼
不清楚具体的元器件选型,是不好确定能不能装得下的。当然XL-21可以做大一点,就没问题了。
回复
wfg304
2006年02月26日 18:07:25
4楼
当然可以,外形尺寸:1700*700*400就可以。
回复
ofc
2006年02月26日 21:13:43
5楼
不知道XL-21型是什么柜型,如果不需要分隔,开门操作,楼上的尺寸可以装的下.
回复
wysh
2006年02月27日 11:05:43
6楼
可以装的下去
回复
meng770205
2006年03月02日 20:11:27
7楼
没有问题,动力柜完全要吧装的下喽,因为你的主开不大,分也没有大的,其中还有个微断呢,所以点的空间不会太大,没有问题,不过现在的XL-21型好像大家都把它改型了,外表比较美观了
回复
石大头
2006年03月02日 20:49:42
8楼



外形采用框架结构!!
回复
yhb2313
2006年03月02日 20:59:05
9楼
可以装的,
回复
peter00007
2006年03月02日 21:39:59
10楼
进线回路好象有问题。一般刀熔开关装在进线侧,现在图中是装在塑壳后了。另外,用了刀熔就可不必再用塑壳。用了塑壳就不必用刀熔了。
回复

相关推荐