消防水泵扬程计算中的问题
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年02月25日 15:52:13
只看楼主

大家好!关于消防水泵扬程的计算我有一个疑问向大家请教,如下图所示。在水泵扬程的计算公式中有有这样一个参数Ld--水泵出水口到计算点A的管道长度。这里我不明白的是“水泵出水口到计算点A的管道长度”是指1-2-3-A还是指1-4-5-A抑或是上述两者之和呢?谢谢!

大家好!关于消防水泵扬程的计算我有一个疑问向大家请教,如下图所示。在水泵扬程的计算公式中有有这样一个参数Ld--水泵出水口到计算点A的管道长度。这里我不明白的是“水泵出水口到计算点A的管道长度”是指1-2-3-A还是指1-4-5-A抑或是上述两者之和呢?谢谢!
免费打赏
waterzxr
2006年02月27日 13:05:27
12楼
选最不利管长:1-2-4-5-A
回复
nanming
2006年02月27日 13:08:11
13楼
应选最长的和段计管泵扬程。但也应作出短管段的特性线找出工作点(与泵性能曲线的交点)进行比较。
回复
dasesun
2006年02月27日 13:10:41
14楼
选最不利管长:1-2-4-5-A,这样的问题其实不应该问。
回复
andy1982
2006年02月27日 14:14:45
15楼
选定最不利点
你上面的管段都没标有长度,所以我们大家都看不出来的!
回复
mercuryers
2006年02月27日 16:50:14
16楼
楼主的疑问是对最不利的的水力计算,计算时算沿程水损是加管道长度的水头损失,因为计算是最不利的,所以选最长管段进行计算。
回复
nmhjy1977
2006年02月27日 21:07:23
17楼
我认为不是1-2-4-5-A,也不是1-2-3-A单根管道的水阻,而应该是1-2-4-5-A和1-2-3-A管路并联时的水阻.不知对不对?
回复
nmhjy1977
2006年02月27日 21:08:16
18楼
请高人指点.谢谢!
回复
waterzxr
2006年02月27日 22:03:17
19楼

错了!消防泵是一用一备的。
回复
bjlyhhdf
2006年02月27日 22:05:43
20楼
应该是一样的。否则压力不会平衡
回复
emilpu
2006年02月28日 11:19:27
21楼
选用的时候,应该算阻力最大的不利管路,也基本就是楼主图中最长的管路
回复

相关推荐

APP内打开