大家好!关于消防水泵扬程的计算我有一个疑问向大家请教,如下图所示。在水泵扬程的计算公式中有有这样一个参数Ld--水泵出水口到计算点A的管道长度。这里我不明白的是“水泵出水口到计算点A的管道长度”是指1-2-3-A还是指1-4-5-A抑或是上述两者之和呢?谢谢!

大家好!关于消防水泵扬程的计算我有一个疑问向大家请教,如下图所示。在水泵扬程的计算公式中有有这样一个参数Ld--水泵出水口到计算点A的管道长度。这里我不明白的是“水泵出水口到计算点A的管道长度”是指1-2-3-A还是指1-4-5-A抑或是上述两者之和呢?谢谢!
免费打赏
ycsjfxj
2006年02月28日 15:23:16
22楼
应该算全部管道
回复
1993ddd
2006年03月01日 09:34:57
23楼
应该按长的一段计算.
回复
xbrs
2006年03月01日 16:03:35
24楼
两个泵一用一备,应该是对称的.所以一样
回复
along770319
2006年03月01日 22:44:15
25楼
按图纸来看,应该是选用1-2-4-5-A。而不是两者之和。
回复
liuye_821125
2006年03月02日 09:17:09
26楼
同意!必须是最长管路,,(新手)毕业答辩的时候也有考过啊。。。。。
回复
eteliu
2006年03月02日 11:29:27
27楼
到最不利点的阻力啊
因为从规范考虑,发生火灾时为了安全,从哪路走水的情况都是可能的,所以要选最不利的管路计算.
回复
yinsong8888
2006年03月03日 16:01:26
28楼
楼主,图上是不是少点什么啊?
回复
yinsong8888
2006年03月03日 16:05:01
29楼
我想请教大家一个问题,我现在正在做消防专业的资料呢,喷淋管道打压检验批在资料软件上怎么没有啊?用给水打压检验批的代替行吗?望大家给我留言!电子信箱是yinsong8123@yahoo.com.cn
小弟我先谢谢各位了。
回复
pzhwutom
2006年03月03日 16:36:19
30楼
搞过设计的,小菜一碟.
回复
wjjoly1
2006年03月04日 10:43:26
31楼
水一般都是选最不利点来计算,大多最不利点就是最长管道的末端!
回复