关于GGD电容柜电容器安装板。。。。
lycc521
lycc521 Lv.3
2010年12月08日 09:44:59
只看楼主

GGD电容补偿柜,内装8路BSMJ的30Kvar的电容器,安装前后各4路。。。本来安装都是用标准的撑子安装。。。现在想改为使用安装板。。。但是前后装的话做安装板GGD壳体的四根支撑梁就当。。。安装板只能立柱内部的部分吃力。。。。请教高手帮忙。。。。。

GGD电容补偿柜,内装8路BSMJ的30Kvar的电容器,安装前后各4路。。。本来安装都是用标准的撑子安装。。。现在想改为使用安装板。。。但是前后装的话做安装板GGD壳体的四根支撑梁就当。。。安装板只能立柱内部的部分吃力。。。。请教高手帮忙。。。。。
免费打赏
lycc521
2010年12月08日 09:46:25
2楼
如何才能使安装板做的既美观又可以支撑强度好。。。。请大侠们支招。。。
回复
state-grid
2010年12月09日 20:43:52
3楼
做两边封头的安装板啊,用折板机折成槽钢状,在两端用电焊封头,两端封头处各打两个眼(上下打眼,间距20,左右打眼的话安装板宽度不够)用于和横撑固定,样子就和横撑差不多的,安装板宽度30就够了,折边的话20,(我们用的是无锡康派特的电容),长度的话1000的柜子做940,800的做740

今天特地到厂里帮你拍了几张照片,我们厂是用这样的安装板的
20101210.jpg

20101210(001).jpg

20101210(002).jpg

20101210(003).jpg

20101210(004).jpg

[ 本帖最后由 state-grid 于 2010-12-10 20:55 编辑 ]
回复
nhjie2002
2010年12月09日 21:12:07
4楼
安装电容器用安装板认为没有什么必要,电容接触器,熔断器,热继电器这三样可以用安装板安装,这样安装速度会更快,标准化,到于强度,用2mm板,如3楼所说,折边加强就可以了,温州振控做的电容柜就有配安装板。
回复
yujunzhilian
2010年12月10日 16:07:53
5楼
你装的时候把元件板装在侧横粱的下面不行吗?那样不就闪过中立柱了?

还有一种方法,你要么把电容摆一排,交叉的放,这样也好散热。
我们公司装8跟30Kvar的就装的上去,也是这个牌子的,一直用的是元件板。
回复
yujunzhilian
2010年12月10日 16:08:45
6楼
我的意思是就用普通的元件板,不需要用专门做安装板。
回复
lycc521
2010年12月11日 10:46:30
7楼

谢谢大哥 呵呵 学习了
回复
z1g2d3
2010年12月11日 12:26:15
8楼
用安装板不利于散热
回复
xiaokundu22
2010年12月12日 00:08:47
9楼
呵呵 学习了
回复
xolex
2011年05月02日 10:27:24
10楼
就是这样安装呀,电容器就是这样装在橫梁上
回复
ahyjdq
2011年05月03日 10:20:59
11楼
高手就是厉害,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开