33L/S水泵选型
wdf_ff163
wdf_ff163 Lv.2
2010年12月08日 01:22:35
只看楼主

Q=33L/S,H=89米的消防水泵怎么选型?请指点下,谢谢!

Q=33L/S,H=89米的消防水泵怎么选型?请指点下,谢谢!
免费打赏
lcs37360
2010年12月08日 08:22:58
2楼
XBD125L-315C,N=55kw,η=2900,参数基本满足要求
回复
w-jwei
2010年12月08日 11:04:15
3楼
你参数都有了,不会选啊,找到样本或看国标图集上的消防泵,按参数选了!!
回复
wdf_ff163
2010年12月08日 21:42:43
4楼
33L/S水泵选型
回复