请问一下,系统现在采用的是TN-C-S接地系统,系统进线是四根线,出线是否可以是5根线呢?(本人觉得可以,但是不确定)。另外,如果总进线改成五根,浪涌保护器的接线方式是不是需要改呢?
请问一下,系统现在采用的是TN-C-S接地系统,系统进线是四根线,出线是否可以是5根线呢?(本人觉得可以,但是不确定)。另外,如果总进线改成五根,浪涌保护器的接线方式是不是需要改呢?
23楼
说的很对,这就是总配电箱到各分支配电箱的接法,一般那个总配电箱有一个等电位联接,以后四线就变成五线了
回复
24楼
简单来说
就是三相四线制 进线时和MEB做个连接 记得叫重复接地吧 之后变成三相五线制了
回复
25楼
想发个图片的,可是我不知道怎么传上来~~唉!!
回复
26楼
王厚余的那本小册子? 全名是什么啊
回复
27楼
18楼说的很到位。支持。
回复
28楼
TN-C-S系统当然可以进四出五了,PEN入户接地分成N,PE。强调一点就是以后这两根线不可以再合并了,从这个配电箱以后就只能是TN-S系统了。
回复
29楼
TN-C-S系统当然可以进四出五了,PEN入户接地分成N,PE。强调一点就是以后这两根线不可以再合并了,从这个配电箱以后就只能是TN-S系统了。
回复
30楼
同意18楼的说法。:victory:
回复
31楼
现在,供电系动分为IT,TT,TN-C.TN-C-S,TN-S系动。新规定都是TN-S系动,你说的是过渡期TN-C-S,允许四进五出,支持楼上的观点是分界点,好好学习。
回复
32楼