配电箱进线是四根,出线是否可以是5根呢?
midengdeng
midengdeng Lv.3
2010年12月07日 13:02:49
只看楼主

请问一下,系统现在采用的是TN-C-S接地系统,系统进线是四根线,出线是否可以是5根线呢?(本人觉得可以,但是不确定)。另外,如果总进线改成五根,浪涌保护器的接线方式是不是需要改呢?

请问一下,系统现在采用的是TN-C-S接地系统,系统进线是四根线,出线是否可以是5根线呢?(本人觉得可以,但是不确定)。另外,如果总进线改成五根,浪涌保护器的接线方式是不是需要改呢?
免费打赏
简单信
2010年12月09日 15:25:56
33楼
TN 系统
  在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。   TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。 国产军用地毯式太阳能供电系统
TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。   TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。   如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。   在TN系统中,也就是三相五线制中,因N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。   由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外,不应重复接地。
TN-S 系统
  该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用 TN-S供电既方便又安全。
TN-C系统
  该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。   该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸,所以有爆炸危险环境不能使用TN-C系统。
TN-C-S系统
  该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。分开以后N线应对地绝缘。为防止PE线与N线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE线不能再与N线再合并。   TN-C-S系统是一个广泛采用的配电系统,无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。 接线方式

TT系统
  在电源中性点直接接地的三相四线系统中,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为TT供电系统。   第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地,第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图所示。这种供电系统的特点如下:   1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。   2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。   3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。   现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。   把新增加的专用保护线 PE 线和工作零线 N 分开,其特点是:   ①共用接地线与工作零线没有电的联系;   ②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;   ③ TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。
IT系统
  IT系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三线制。   IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母 T 表示负载侧电气设备进行接地保护。   IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。   但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。
回复
guoqifei_123
2010年12月09日 16:11:11
34楼
我也遇到这个问题了
回复
qzfgzzy
2010年12月09日 16:16:43
35楼
9楼的回答非常清楚,很好。而且从其回答中,可以看出,这位朋友对TN-C-S系统的了解也非常透彻、准确。支持!
回复
langlihao2005
2010年12月09日 16:40:20
36楼
认为可以,都是在变压器中性点处引出的线:)
回复
yyy16
2010年12月09日 17:04:11
37楼
规范有些矛盾, 规定有电子设备的建筑必需采用TN-S系统.
回复
mulao111
2010年12月09日 18:21:15
38楼
这个问题非常好!我以前也碰到过,有疑问的可以参考技术措施,那里面写的非常详细!
回复
lhkmoving
2010年12月09日 22:18:46
39楼
这个是很简单很常见到的问题了
回复
lhkmoving
2010年12月09日 22:20:25
40楼
不过还是顶一下下
回复
scxdsinco188
2010年12月10日 03:04:53
41楼
三楼说的对.之后就不能再混在一起了.
回复
yangxh67
2010年12月10日 07:53:53
42楼
PEN入户接地分成N,PE,在配电箱处做重复接地,接地电阻满足标准要求,强调一点就是以后这两根线不可以再合并了,从这个配电箱以后就只能是TN-S系统了。