例如200kVA变压器-10/0.4,10kV变压器保护开关置于室内(不宜采用室外柱上跌落保险)。若采用21柜负荷开关造价比较高,以前有老式的置于墙上的室内跌落装置,现在有安全些而且便宜点的方案么?

例如200kVA变压器-10/0.4,10kV变压器保护开关置于室内(不宜采用室外柱上跌落保险)。若采用21柜负荷开关造价比较高,以前有老式的置于墙上的室内跌落装置,现在有安全些而且便宜点的方案么?
免费打赏
feidankt66
2010年12月08日 14:38:00
12楼
用装在墙上的负荷开关+熔断器还是不太安全的 对防鼠或其它小动物就不太好 建议还是用环网柜比较好 柜内安装负荷开关加熔断器组合 价格在7000元左右 不是你想想的1万多元
回复
lxj761026
2010年12月08日 15:29:41
13楼
墙上负荷开关+熔断器,标准图集就有这个做法
回复
amdintellive
2010年12月08日 15:33:42
14楼
安全,少维护:建议采用断路器;
成本低:高压负荷开关+熔断器



我全部是用断路器,能省几个钱啊!
回复
jiazhiwei083
2010年12月08日 16:31:48
15楼
学习中!
现阶段我接触到的一般都是高压负荷开关加熔丝筒,仅供参考!
回复
boeing_s
2010年12月08日 18:57:30
16楼
能省很多钱。。。。。。。。。。真空断路器啥价钱,负荷开关啥价钱