例如200kVA变压器-10/0.4,10kV变压器保护开关置于室内(不宜采用室外柱上跌落保险)。若采用21柜负荷开关造价比较高,以前有老式的置于墙上的室内跌落装置,现在有安全些而且便宜点的方案么?
例如200kVA变压器-10/0.4,10kV变压器保护开关置于室内(不宜采用室外柱上跌落保险)。若采用21柜负荷开关造价比较高,以前有老式的置于墙上的室内跌落装置,现在有安全些而且便宜点的方案么?
2楼
我使用的是负荷开关+高压熔断器
回复
3楼
非常支持楼上,我也这样做。
回复
4楼
负荷开关范围太大了吧,环网柜里的接是负荷开关+熔断器,如果是放到柜子里少说也得1.8W了.....我想知道有没有先进点的置于墙上的负荷开关。
回复
5楼
我们一般也是负荷开关+高压熔断器
回复
6楼
墙上负荷开关,价格为5000元左右
回复
7楼
墙上负荷开关+熔断器,标准图集就有这个做法
回复
8楼
有墙上负荷开关+熔断器,但不知道多少钱。
回复
9楼
现在设备更新,楼上说的负荷开关已经淘汰,建议用ABB的真空开关,你也踏实,少维护。至于钱哪是领导的事。
回复
10楼
负荷开关、熔断器都是墙壁式的
回复
11楼
安全,少维护:建议采用断路器;
成本低:高压负荷开关+熔断器
O(∩_∩)O~
回复