测冷凝压力和蒸发温度,压力表放哪个位置?
beckham811011
2010年12月06日 08:08:06
来自于制冷技术
只看楼主

测冷凝压力和蒸发温度,压力表放哪个位置?

测冷凝压力和蒸发温度,压力表放哪个位置?
免费打赏
killzx99
2010年12月06日 09:44:20
2楼
冷凝压力表放冷凝器进口,或者储液器出口,后者可能比前者略低
蒸发压力表一般放在低压压缩机工艺口
回复
荣昌制冷
2010年12月07日 09:51:03
3楼
蒸发压力表最好安装在蒸发器的出口处或蒸发器的中间段;冷凝压力表最好安装在冷凝器的只间段。
回复
welcomelg1
2010年12月07日 16:16:50
4楼
一般情况下,在压缩机控制柜上,都会有显示!看冷凝压力一般是根据排气压力来确定。一般可等同于排气压力!
回复
huifg
2010年12月07日 18:33:37
5楼
安装在压缩机吸排气管就可以了
回复
wenge0408
2010年12月07日 19:35:55
6楼
一般吸排气压力就足够代表冷凝压力和蒸发压力了
回复
beckham811011
2010年12月08日 15:43:10
7楼
正常情况冷柜用R134A制冷剂设计时蒸发温度是-24。冷凝温度45。对应的蒸发压力应该在0.12MP。冷凝压力应该是1.2MP左右。但如果表接在冷凝器进气口,排气温度>70度。压力也明显>1.2mp,达到1.5mp以上。如果接在冷凝器出口压力差不多在11MP左右。冷凝温度也在45度左右。这个表到底接哪呢?
回复
zhjg_0918
2010年12月08日 16:02:41
8楼
因为冷凝压力最准确的做法是根据饱和状态下的冷凝温度对应的压力值是冷凝压力,装在 中间流动也是不准确的,最好是在出口装视液镜,根据是否满液,判断状态,要是满液说明完全冷却,这时的冷凝压力温度是饱和的,也有可能过冷态,但是对我们的冷凝要求是满足了
回复
bass007
2010年12月08日 18:53:34
9楼
整个冷凝过程,由于存在各种阻力,冷凝压力是一个减小的过程。本来说应该是装在中间比较准确,但是由于是两相区,很难测准压力,所以建议在冷凝器出口作为测量冷凝压力(如果是用压力表)。

测蒸发温度最好就在蒸发器中间测,不行的话,就整个蒸发过程都布满温度点,同样由于存在各种阻力,蒸发压力是一个下降过程,而两相区温度与压力是一一对应的关系,另外,对于蒸发压力离临界压力越远,阻力对蒸发温度的影响越大。单纯作为工程应用就测蒸发器中间的温度作为蒸发温度应该是没问题的。


以上观点,仅供参考。
回复
winearth
2010年12月15日 16:19:00
10楼
还可根据冷凝和蒸发温度确定,具体措施在冷凝器进出口,蒸发器进口、中段、出口布置测温点
此法适合小型制冷设备
回复

相关推荐