资询一下关于冷却塔的相关问题,我完完全全是个外行,提出的问题,各位高手别觉得太傻!事情是这样的,我的公司购买了一台冻干机,机器需要冷却水,消耗量是2T/hr,水温 <29度 ,水压>0.4Mpa,机器是不问季节,只关生产,说用就用,可北京的冬天!!老板让我安装冷却塔,可我在这之前都没听说过这个东西,打电话找厂家咨询,人家一听我只买一个5吨左右的塔,都不爱搭理我,只是告诉我,买回去一按就好了,一个塔2500.00;我又问那冬天咋办呀,告诉我做保温,后来经过多方询问,我依稀明白还需要水槽,管道泵等很多奇怪的东西!可现在我还是不明白究竟该是什么样的,冬天怎么才能保证塔不冻坏同时又正常使用?
资询一下关于冷却塔的相关问题,我完完全全是个外行,提出的问题,各位高手别觉得太傻!事情是这样的,我的公司购买了一台冻干机,机器需要冷却水,消耗量是2T/hr,水温 <29度 ,水压>0.4Mpa,机器是不问季节,只关生产,说用就用,可北京的冬天!!老板让我安装冷却塔,可我在这之前都没听说过这个东西,打电话找厂家咨询,人家一听我只买一个5吨左右的塔,都不爱搭理我,只是告诉我,买回去一按就好了,一个塔2500.00;我又问那冬天咋办呀,告诉我做保温,后来经过多方询问,我依稀明白还需要水槽,管道泵等很多奇怪的东西!可现在我还是不明白究竟该是什么样的,冬天怎么才能保证塔不冻坏同时又正常使用?
12楼
不知你是什么地区的,其实是南方的话只要在管道外包一层防冬棉就行了,
还有这么小的塔泵也不会太坏,这要就关系到泵的好坏了.
回复
13楼
不知楼主是哪里的,你把所有设备资料拿出来,我可以帮你参考试
回复
14楼
一般情况下管道不需要保温,冷却水循环本身就要降低水温,一般不可能冻坏。
回复
15楼
绝对不会满水,有自动补水,并有溢流口。
回复
16楼
全年运行的风冷单冷机组,最低-15度都可以制冷,这样避免冷却塔结冰的问题,日立有,找日立的北京办事处联系吧
回复
17楼
给冷却塔风扇电机加变频器,再冷的时候提高冷却塔风扇就好了,
回复
18楼
在室内做一个贮水箱或罐,冬天不用冷却塔时,把水存在水箱内,用时用水泵打到冷却塔内就OK了,水箱水打完后记住关好阀门,防止水倒流回水箱
回复
19楼
同意20楼,把水箱放室内,室外的冷却塔水盆不需要存水,下部高于水箱就可以。
水塔的风扇要单独控制,当水温高时才运转,这样冬季风扇可不转。
还有,要将引到水塔的出水管接一个旁通到水箱,在最冷的时候可开启旁通阀,用以调节水箱的水温。保证回水温度符合要求。
回复
20楼
我觉得应该是这样的!
1。冷却塔
2。补水箱
3。水泵
4。补水管
5。水过滤
补水箱应高于水管最高点1-1.5米!
回复
21楼
可将冷却塔下部围起来,防止水飞溅减小冷风量.
回复