请教高手,帮忙看看这个热水系统图
lenglengdeyueguang
2010年12月05日 13:03:16
只看楼主

卫生热水的冷水补水应该安装到循环泵的出口还是入口?为什么?请求详细的给解释一下

卫生热水的冷水补水应该安装到循环泵的出口还是入口?为什么?请求详细的给解释一下
免费打赏
sgh625sgh
2010年12月09日 20:04:17
22楼
多谢楼主多谢楼主!
回复
tongwang01
2010年12月09日 21:22:09
23楼
学习了,顶起
回复
chj0330
2010年12月10日 13:51:48
24楼
当然是出口。
回复
lijianhui7047101
2010年12月10日 16:19:07
25楼
要看情况啦!
回复
xucheng
2010年12月10日 21:32:45
26楼
学习了,学习了
回复
晴朗天空
2010年12月10日 22:14:33
27楼
此图错误。热水6.6公斤压力,冷水4..4公斤?一般冷热水压力相近,冷热同源是热水系统的基本原则。而且,冷水(自来水)不应该接在循环管路上,循环泵前后均是错误的
回复
woaianxiu
2010年12月11日 15:40:59
28楼
:handshake :handshake :handshake 学些了,谢谢,非常感谢!
回复
水往上流
2010年12月11日 22:04:03
29楼
接入循环泵和换热器之间的管段上。
回复
ufooowhm
2010年12月12日 10:24:37
30楼
根据你画的草图卫生二次水应该加在循环泵的入口处,加在出口6公斤多能加进去吗。
回复
lyq13661108431
2010年12月13日 01:37:03
31楼
对于你所画的卫生热水系统草图,跟我以前做所的热水系统改造如出一辙,冷水补水应该安装在循环泵的入口。对于一个这样的闭式循环系统来说,从循环泵的出口开始至冷水补水点为止,属于升压管段,冷水补水点至泵的入口属于降压管段,冷水补水点属于恒压点。如果将冷水补水点取在循环泵的出口,如你的图所示,水泵扬程约为22mH2O,冷水压力为44mH2O,也就是说系统的最高压力44mH2O,如果系统阻力较大,很可能出现抽空现象。
仅供参考,如有错误请指出,互相学习!