请教高手,帮忙看看这个热水系统图
lenglengdeyueguang
2010年12月05日 13:03:16
只看楼主

卫生热水的冷水补水应该安装到循环泵的出口还是入口?为什么?请求详细的给解释一下

卫生热水的冷水补水应该安装到循环泵的出口还是入口?为什么?请求详细的给解释一下
免费打赏
lenglengdeyueguang
2010年12月05日 13:06:03
2楼
回复
chaorocktnt
2010年12月06日 10:43:45
3楼
出口,正常应该直补换热器。
回复
sybxbjb
2010年12月06日 12:45:10
4楼
热水回水循环泵为了节能不是总是开动的,有安装温度控制器的,当回水温度达到设定值自行关闭,回水温度低了再自动打开,也有安装定时器的,间隔开启回水泵,而换热器的冷水是要随时补充的,所以冷水要接在循环泵的出口外,热循环水经过水泵加压才能混进冷水进入换热器。如果自来水压力不能满足供水需求,要在换热器二次水出口安装加压泵,那样的话就不需要回水循环泵了,把回水直接到换热器二次水的进水口即可。
回复
sybxbjb
2010年12月06日 12:51:27
5楼
另外如果为了提高供水压力,直接给自来水加压供给换热器,这样的话热回水要接在加压泵的进水口,不过这种设计换热器内的压力就大了,安全性能要考虑能不能满足。
回复
zhaojjww123
2010年12月06日 13:39:59
6楼
如果供水方式是变频加压供水,按图示意补水可接至循环泵的出口;如果是市政直接供水,可接至循环泵的进水口
回复
zhangli6006
2010年12月06日 14:47:24
7楼
同意楼上观点
回复
lymarry
2010年12月06日 14:53:07
8楼
不管是哪种情况,我觉得都应该是安装在循环泵的出口,因为循环泵的设计流量这是热损失的那部分,安装在进口的话,会增加循环泵的流量
回复
装甲车
2010年12月06日 18:27:47
9楼
本人认为接在循环水泵的出水,原因是在换热器间还有膨胀水箱起稳压作用。所以补水管的压力不够可以得到补偿。
回复
kgq
2010年12月07日 11:35:39
10楼
不管是哪种情况,我觉得都应该是安装在循环泵的出口,因为循环泵的设计流量这是热损失的那部分,安装在进口的话,会增加循环泵的流量
回复
wwjzyq2004
2010年12月07日 13:40:43
11楼
回复

相关推荐

APP内打开