请教高手,帮忙看看这个热水系统图
lenglengdeyueguang
2010年12月05日 13:03:16
只看楼主

卫生热水的冷水补水应该安装到循环泵的出口还是入口?为什么?请求详细的给解释一下

卫生热水的冷水补水应该安装到循环泵的出口还是入口?为什么?请求详细的给解释一下
maoxinqing
2010年12月07日 20:10:10
12楼
兄弟,先看看规范要求:
5.4.13 冷水补给水管的设置,应符合下列要求:

1 冷水补给水管的管径,应按热水供应系统的设计秒流量确定。

2 冷水补给水管除供给加热设备、加热水箱、热水贮水器外,不宜再供其它用水。

3 有第一循环的热水供应系统,冷水补给水管应接入热水贮水罐,不得接入第一循环的回水管、锅炉或热水机组。
回复
czb29
2010年12月07日 21:40:36
13楼
出口!肯定是!位置可以再向前移动的!
回复
popo2009121212
2010年12月08日 09:49:26
14楼
卫生热水的冷水补水应该安装到循环泵的出口,冷水补给水管的管径,应按热水供应系统的设计秒流量确定
回复
r115047722
2010年12月08日 10:01:00
15楼
入口的:) ,看情况
回复
xrg885
2010年12月08日 10:37:55
16楼
我干了多年,应该在循环泵的出口,循环泵是拉回水的,回水不够压力才补,应该远一点才好。
回复
xiaokundu22
2010年12月09日 08:56:24
17楼
同意楼上观点
回复
skygirl368
2010年12月09日 10:12:17
18楼
:call: 努力学习ING.谢谢
回复
xiaoliu1027
2010年12月09日 10:56:08
19楼
循环泵出口,循环泵只是用来提升热水回水的压力,补充热水管道损失的压力。
回复
duanshengchen
2010年12月09日 13:20:24
20楼
学习下
~谢了
回复
qdbqwl
2010年12月09日 14:39:24
21楼
我对热水工艺不懂,但我觉得应该是安装在进口。你们看泵出口压力为6.6,自来水只有4.4,怎么可能把水压进去呢?
回复