我晕,看了那么多热水系统图没有一个做了膨胀管的,搞的我都不知道要不要做?????
canline
canline Lv.10
2004年04月12日 20:06:42
只看楼主

message

message
免费打赏
lushan
2004年04月12日 20:11:28
2楼
闭式系统可不做膨胀管,但要设膨胀罐
回复
airwwj
2004年04月12日 20:12:24
3楼
我自己做的也没有设置,听很多师兄说可以不用设置.
回复
neardespring
2004年04月12日 21:02:39
4楼
膨胀管主要为加热器、锅炉等加热设备起到稳定压力的作用。根据不同的系统,有膨胀罐、安全阀、自动排气阀等可以代替。不过据说安全阀受质量和维护等制约,建议不用。其实有个大而泛的方法,就是只要从加热器引出一根热膨胀管至系统最高位基本都能满足要求。
回复
疾风乡里963
2004年04月13日 08:30:41
5楼
热水系统一般为密闭系统居多,一般不使用膨胀管,但于管路每个最高点需装设自动排气阀,将管路中空气排出,因热水系统温度约60℃,管路膨胀系数不大,管路于配管时已经有弯头时,可让管路延伸用,因此不需装设膨胀管