自动喷淋最不利处的理解
lyp520fun
lyp520fun Lv.2
2006年02月22日 20:40:37
只看楼主

有这样一个工程:多层建筑但体量大,管网最高最远点处(最高楼层3层处)已按本工程的危险等级最高部位中危险2级设计(其实此处为中危险1级),由于此单体为网架屋顶没法设屋顶水箱,在水泵房设有气压罐、稳压泵,气压罐的有效容积按网最高最远点处4只喷头10min的处水量确定的,但审图的说气压罐的有效容积应按底层喷头相对密一些处的4只喷头的流量来取。那里的处水量肯定会比管网最高最远点处的大,这样说来出现了两个最不利:一个是压力最不利,一个是流量最不利。气压罐得按流量最不利取,规范说的最不利设计时需这么去分吗?规范利的最不利要分为两层意思吗?晕!!!

2006年02月25日 22:50:21
2楼
本人认为最不利点不可能有两层意思,次种情况下的增压稳压设备出水量应按最不利处(3层的)最低工作压力下4只喷头的出水量确定;气压罐的调节容积-----如果设置备用稳压增压泵时,按5min喷头出水量确定;不设置备用泵时,按10min喷头出水量确定。
回复
ah-wangjun
2006年02月26日 01:02:07
3楼
让我们来看看:
10 .3 .2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 10min 用水量确定。
“系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 10min 用水量”
说的很清楚
我认为不管谁认为规范合理不合理是另外一码事,就规范本身陈述的意思,没有第二层的流量最不利的意思,这只能说是审图人员自己延伸了规范的叙述。
的确按照系统实际工作情况如果底层最靠近干管处的喷头由于压力最大,那么组合的四只喷头流量会比较大,可能没有十分钟就把原来按最不利点计算十分钟的罐贮水量用完了,但是正如我们以前讨论过的一个问题,喷淋的一小时水量,我们都是按照考虑最不利点计算面积内算出来的20~30l/s,如果我们考虑的不是最不利点,而是干管的最近点,那么,相同面积的水量会大得多,是不是我们也要按这个水量来考虑1小时的喷淋贮水量呢?
我们平时有这样计算的吗?
回复
sorry222
2006年02月26日 10:11:06
4楼
22
回复
sorry222
2006年02月26日 10:24:52
5楼
有道理,
计算喷洒泵流量和扬程的时候都上按同一个最不利考虑的。
计算稳压装置的时候也应该和上边相似。

不过最下层有减压孔板调节一下动压使之达到0.4MPa左右的话,最下层流量也不会比最上层大多少。
因此我认为8.0.5平衡水量这条规定虽然不是强条,但确实有用。
回复
江湖小鱼儿
2006年02月26日 10:32:00
6楼
本人认为最不利点不可能有两层意思,规范"按系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 10min 用水量确定。”说清楚是最低工作压力.不是流量最不利.
回复
xuzhen76
2006年02月26日 16:53:36
7楼
我觉得规范上规定的4个喷头10min钟最不利的水量,这个量比较保守,
1、火灾初期,4个喷头,需不需要同时开,这是个未知数,
2、下层喷头出水量是大些,但水泵的启动时间未必要10min,
3、火灾的扑灭是靠喷水强度,可能不要10min钟火就灭了,或者消火栓系统也能帮上忙,
因此应按压力最不利点算。
回复
wxd_wxd3000
2006年02月26日 17:32:23
8楼
很明显,是按最不利点计算出的,最低工作压力是通过满足喷水强度来计算出的,但是压力不小于0.05MPa.不要想着有无稳压泵的条件,毕竟稳压泵仅考虑压力下降补水用,且为不大于1L/S的流量,更要考虑两路供电的要求.这样一来如果稳压泵流量很小(满足规范要求),那其余5min如何补救?
回复
wxd_wxd3000
2006年02月26日 17:33:57
9楼
审图的人是个傻瓜,大家不要信他的,给他一顿批驳就是了
回复
r9mylove
2006年02月26日 19:32:33
10楼
学习~~
回复
yanglan
2006年02月26日 21:30:01
11楼
可以参照上海的地方规范,V=50L的气压罐。
回复

相关推荐