最近做了一个预应力管桩基础,管桩施工完毕后肯定是要做静载荷试验,但是要不要做低应变检测呢? 成都地区好像没有要求,不柱墩每个地方的规定是怎么回事? 还有,低应变主要是检测桩身完整性,而预应力管桩本身是成品进行施工的,是不是从这个方面来考虑就不需要进行低应变检测,而只需要进行静载荷实验呢? 热烈欢迎高手来踊跃讨论哈!:victory:
最近做了一个预应力管桩基础,管桩施工完毕后肯定是要做静载荷试验,但是要不要做低应变检测呢?
成都地区好像没有要求,不柱墩每个地方的规定是怎么回事?
还有,低应变主要是检测桩身完整性,而预应力管桩本身是成品进行施工的,是不是从这个方面来考虑就不需要进行低应变检测,而只需要进行静载荷实验呢?
热烈欢迎高手来踊跃讨论哈!:victory:
2楼
不太清楚,但是管桩桩身质量其实不易保证,还是测一下比较好,万一有三类桩呢,尤其是施工工艺是锤击的话更应该检测
回复
3楼
预应力管桩属于预制桩的一种,按桩基规范规定必须进行一定比例的低应变(桩身完整性)检测,管桩砼强度较高,且配筋率较低,桩身较脆,管桩在压桩和锤击施工期间一般不会出现太大的桩身质量问题,但在土方开挖过程中一旦被扰动,就很容易产生裂纹,因此管桩必须按桩基规范及验收规范进行小应变桩身完整性检测,对三类桩必须采用灌心处理后方可作为工程桩使用。
回复
4楼
楼上说的很对~
回复
5楼
三楼的说的很对 有道理
有一个问题不怎么明白 三类桩是指的什么桩呢
是不是施工的时候质量有问题的那种呢
还是指的特别的桩呢
:)
回复
6楼
桩基分类分4类,见《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003/J256-2003之3.5.1条:
I类:桩身完整。
II类:桩身有轻微缺陷,不影响桩身结构承载力的正常发挥。
III类:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力的有影响。
IV类:桩身存在严重缺陷。
回复
7楼
回复
8楼
需要抽取一定数量的工程桩进行桩身完整性检测
回复
9楼
江苏预应力管桩规程,需要100%都做低应变。不知道你们四川是不是100%。管桩施工时,容易上浮造成脱节。所以江苏规定100%,道理都一样吧。
回复