有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教:一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)?二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?
有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教:
一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)?
二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?
12楼
这个是星三角转换吧?
回复
13楼
控制图晃眼一看很相似的哦。
普通的三相异步电动机,定子绕组有两种接法:
[
本帖最后由 pigl 于 2010-12-6 15:26 编辑 ]
回复
14楼
根据这个,可以实现星三角降压启动。
而6楼的图则是双速电机定子绕组的接线方式。要实现的是变极调速。
回复
15楼
8楼似乎提供的是错的,11楼提供的是正确的,和星三角启动不一样,接触器动作不同
回复
16楼
11楼的图正确
回复
17楼
低速/高速 三角形连接/双星形连接
回复
18楼
第二个问题,应该看电机的接法
回复
19楼
本人的图纸并没有错误之处。低速运行时KM1吸合,电机绕组角形接线;高速运行时KM1,KM2都吸合,电机绕组双星形接线。按照启动顺序也应该是由低速启动。
[
本帖最后由 pxf_456 于 2010-12-7 21:37 编辑 ]
回复
20楼
此图源自《工业与民用配电设计手册》第三版 P659 图12-3 变极多速电动机的主回路及其绕组接线
你再想想。
回复
21楼
不知道为什么要用三个接触器控制?两只接触器控制不可以吗?
回复