5P的分体空调设备功率按多少考虑?是按加上电辅热后的功率吗?
xuyi4317
xuyi4317 Lv.5
2010年12月01日 16:13:53
只看楼主

如题:5P的分体空调配电时,设备功率按多少考虑啊?例如5级能耗的5P空调,不考虑电辅热时最大输入功率为4750W,考虑电辅热时为4750+3500=8250W.因为考虑到冬天带电辅热时线路和断路器的工作环境温度不会超过25摄氏度,此时线路的载流量和断路器的额定电流是不是会变大?配电线路是按制冷状态下的功率来考虑比较好?还是按带电辅热时的功率来考虑比较好?希望大家能帮忙解答下!

如题:5P的分体空调配电时,设备功率按多少考虑啊?
例如5级能耗的5P空调,不考虑电辅热时最大输入功率为4750W,考虑电辅热时为4750+3500=8250W.
因为考虑到冬天带电辅热时线路和断路器的工作环境温度不会超过25摄氏度,此时线路的载流量和断路器的额定电流是不是会变大?
配电线路是按制冷状态下的功率来考虑比较好?还是按带电辅热时的功率来考虑比较好?
希望大家能帮忙解答下!
免费打赏
liangzhonglee
2010年12月01日 16:49:00
2楼
只按4750W考虑!:lol :lol
回复
xuyi4317
2010年12月01日 16:52:44
3楼
那空调在冬天带电辅热运行时的总输入功率确实有8点几KW,运行电流达到15安左右,按4.75KW选的线路和断路器能吃的消吗?
环境温度低对线路和断路器的过流能力有这么大的提高吗?
回复
ccccyq
2010年12月01日 18:13:28
4楼
同意3楼意见,应按带电辅热时的功率来考虑
回复
binghuoliangchon
2010年12月01日 18:14:18
5楼
应该选大一些 按最大输入电流计算 5匹一般是380V 所以线路不会太粗 也不会太浪费
回复
binghuoliangchon
2010年12月01日 18:24:17
6楼
功率等于电压乘以电流乘以功率因数 按照这个公式计算 再选导线就可以咯
回复
finallin
2010年12月01日 20:15:25
7楼
按铭牌标注,制热功率
回复
tianwei19820725
2010年12月03日 16:41:53
8楼
季节性负荷按照大的计算
回复
dandytian
2011年01月01日 23:41:37
9楼

请问下你说的电流是实测出来的吗,如果是真是太感谢了,能有这么一手数据实得不易啊,希望有机会在测下在不通的室外环境温度下空调的电流,最好能测一个环境温度最低的时候的值

如果电流真有这么大,应该考虑电加热部分的功率!
回复
w542131241
2011年01月02日 11:55:24
10楼
按带电辅热时的功率来考虑。:
对于5P分体机为3相5线制供电,共8点几KW,尽量再考虑一点点过负荷;如果供电质量还行5×4一般可以达到要求,微断选4P 25A应该没什么问题的。但如果供电质量不好或布线环境差,最好考虑用5×6.

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-2 14:17 编辑 ]
回复
sdpds
2011年01月02日 13:59:19
11楼
5P的应该功率没有这么大!应该是带电辅助加热的功率是4.8千瓦!