常压热水锅炉房设计
yangweidong5051
2006年02月21日 09:13:59
只看楼主

图纸简介: 图纸包括暖气给排水系统图、锅炉房浴室采暖平面图、锅炉房平面布置图、锅炉房浴室给排水热水平面图、锅炉房热力系统图、剖面图等。 附件名:20062141139912695194.zip 文件大小:554K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

图纸包括暖气给排水系统图、锅炉房浴室采暖平面图、锅炉房平面布置图、锅炉房浴室给排水热水平面图、锅炉房热力系统图、剖面图等。



附件名:20062141139912695194.zip

文件大小:554K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qiu_er571
2006年02月21日 15:47:32
2楼
这图纸真还可以.有点儿有用的东西,但好象是从别的地方抄袭来的!
回复
nj.sunny
2006年02月25日 17:03:54
3楼
这套图纸不错,有借鉴的意义,但我了解一下,用真空热水机直接出卫生热水和这个方案相比,哪个更可靠、更经济呢?知道的请赐教,谢谢!
回复
ligf126
2006年02月25日 19:00:27
4楼
图纸不错,挺细的,但我有几个问题想问一下,1,膨胀水箱的安装高度好象有要求.你没标出
2.膨胀水箱和系统连接,我觉得不妥,
3.系统停止时水大量倒流怎麽办
回复
pearl_czq
2006年02月28日 13:49:13
5楼
1、我对于外网的循环泵放在供水上,有一点意见,我认为对定压不是太好,
2、我支持作者在热水系统中用回水泵,这一点我非常展同。
回复
pearl_czq
2006年02月28日 13:50:23
6楼
另外我认为设备表做得过于简单!
回复
pearl_czq
2006年02月28日 13:50:56
7楼
另外我认为设备表做得过于简单!
回复
ghhghh2005
2006年02月28日 16:44:16
8楼
首先,此图画得很细,但我认为此图问题不少,不是设计院的图纸,有新手的感觉。
回复
tangjianwen2110
2006年02月28日 17:05:44
9楼



垃圾网易,为了扩张自己的泡泡,下张图都要强制别人注册使用泡泡,这样的门户,强烈鄙视!
回复
ghhghh2005
2006年02月28日 17:29:23
10楼
我的观点如下:
1,设备一览表中应该有名称,型号,规格,数量,重量
2,常压锅炉应该是热功率1.4MW,2.8MW,而不应该说二吨,四吨
3,图例应按暖通专业标准执行,有些表示不准确,且图例不全如:生水管,管径,浮球阀,液 位 计等
4,立面图中标高的表示不对,缺符号
5,缺燃烧系统图(或烟风系统图)
6,缺管段表,材料表
7,没有设计施工说明
8,剖视图中,平面图中阀门不能按照系统图中的画(示意表达),
9,在热力系统图中有下列问题:
(1)软水装置进出水口表示出阀门及压力表
(2)件9的工质流向表示反了,且泵出口应有变径,且法兰连接
(3)应将阀门区分为法兰连接或丝扣连接(小管,大管不同,)
(4)排污管布置及连接有要求(看规范)
(5)泵出口的压力表应在泵和泵后面的阀门之间
(6)件7溢水去到哪里?(没表达)
(7)设备表中应写出回水启闭阀,回水启闭阀是常压炉中关键的阀门
(8)回水启闭阀与泵出口(泵出口阀前面)直接用DN15管线连接,DN15管线上无止回阀
(9)泵后面要接软接头,泵后面管线一般要变径
(10)DN175的管子常用吗?
回复
gulliana
2006年09月19日 18:34:59
11楼
同一套图纸 变着名的上传 这样做不太好把
回复

相关推荐