变压器中性点接地问题
youzhi2006
youzhi2006 Lv.2
2006年02月20日 23:44:14
来自于变压器
只看楼主

我厂两台60万机组,220KV系统通过启备变带厂用电,两台主变中性点均停运采用何种接地方式,两台主变都运行采用何种接地方式(如果两主变中性点都接地跟都不接地有何影响对我厂及系统有什么危害)变压器中性点接地的根据是什么。

我厂两台60万机组,220KV系统通过启备变带厂用电,两台主变中性点均停运采用何种接地方式,两台主变都运行采用何种接地方式(如果两主变中性点都接地跟都不接地有何影响对我厂及系统有什么危害)变压器中性点接地的根据是什么。
免费打赏
acwt
2006年02月21日 10:54:51
2楼
主变的接地方式由调度决定。不过在起停机中,为防止操作过电压,应接地。待机组运行后,由调度确定是否接地。
回复
jhongsong123
2006年02月21日 16:36:46
3楼
与零序保护有关,为了减少零序保护无动作,一般断开中性点
回复
szlh001
2006年02月21日 19:16:23
4楼
一般是一条母线留有一个中心点
一般情况下,1母上合#1主变中心点,2母上就和起备变的(正常情况下)
两台机组都停机后,一般是把主变转运行按上述方式运行。
回复

相关推荐