前室的加压风机选型风量与计算风量之间的系数取多少?前室每层都设送风口,层数越多,漏风量越大。
前室的加压风机选型风量与计算风量之间的系数取多少?前室每层都设送风口,层数越多,漏风量越大。
2楼
加压风机的风量取压差法所算风量,风速法所算风量及规范(高规)规定的风量这三者的最大值。
回复
3楼
前室的漏风量实际上也是送到了前室,所以加压风机的送风量按设计风量预留5%就足够了。
回复
4楼
我选择风机时,一般按1.1的系数来取。很多厂家风机的实际风量没有铭牌上写的那么大。
回复
5楼
回复
6楼
前室不是每层都开的,火灾是只开启本层及上下各一层
回复
7楼
漏风量按高规范要求做