一多层住宅,如果利用基础钢筋网作为接地体,还要再做其他接地体吗??
一多层住宅,如果利用基础钢筋网作为接地体,还要再做其他接地体吗??
2楼
满足接地电阻要求就不需要
回复
3楼
可以考虑不做了,但是要留有可外接接地体的预埋件
回复
4楼
预埋件在说明中说明一下,还是要在平面图上表示出来~~~~
谢谢3T帮我改标题~~
回复
5楼
按照GB50057-94/2000中的规定是共频电阻10欧姆,所以只要电阻够了应该就可以了,但是电源系统应该考虑一下
回复
6楼
我们是在说明和平面图之中都有表示
回复
7楼
同意上述观点,在满足接地电阻的情况下就不必再做人工接地了。
回复
8楼
我的意见,现在大多采用共用接地,那要小于1Ω。
别忘了留测试桩子!
回复
9楼
可外接的预埋件建议还是留。现在尤其是北方,地下水位持续降低,土壤干燥,建房的时候,电阻达到了要求,没准过一两年就不灵光了
回复