只看楼主

消防箱击破报警后,消防水泵不能启动,经检测弱电线路电压只有17V,达不到要求,后来增加稳压器,即地下线路处于220V,入建筑物时接稳压器转为24V吧,这样做行吗?

消防箱击破报警后,消防水泵不能启动,经检测弱电线路电压只有17V,达不到要求,后来增加稳压器,即地下线路处于220V,入建筑物时接稳压器转为24V吧,这样做行吗?
免费打赏
hero_2008
2010年12月09日 11:06:48
2楼
线路过长,弱电压降过大。增加稳压器是可以的