什么情况下要用减压阀?什么情况要用减压稳压消火栓?有什么要求吗?另,市场上有卖减压稳压泡沫水两用消火栓?
什么情况下要用减压阀?什么情况要用减压稳压消火栓?有什么要求吗?另,市场上有卖减压稳压泡沫水两用消火栓?
22楼
没错的,减压孔板计算起来好麻烦,表达起来也麻烦,所以我不管三七二十一就用了减压消火栓,自己省事了
至于甲方用不用再说,如果不用则以后有时间再慢慢改
回复
23楼
看工程示例,即投资商要求,因为规范无明确规定
回复
24楼
一般在竖向分区的时候采用减压阀组。
当消火拴口压力大于0。50MPa时可以采用减压孔板也可采用减压稳压型消火栓,本人觉得减压稳压型消火栓比较好,既可减静压又可减动压。
回复
25楼
一般情况下,如是个别消火栓需减压,就用减压消火栓吧。
回复
26楼
据高规GB50045-95(2001年版),消火栓栓口的静水压力大于0.8MPa,应采用分区给水系统;消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa,消火栓处应设减压装置。此处减压装置可选择减压稳压型消火栓,也可选择减压孔板+消火栓;前者即减动压也减静压,其实际就是一般消火栓加了一套减压阀的组合体;后者只减动压,只要掌握了计算方法,减压孔板是即满足规范又经济使用的选择。
回复
27楼
减压阀是在栓口静压超过0.8MPa时采用;减压消火栓其实是代替减压孔板,不过其压力具有可调节性罢了。但请采用的朋友们注意,有些地方的消防局是严禁使用该产品的,比如上海。
回复
28楼
请问减压阀分区最多能分几个?为什么?
比如说一个系统,上下高差150多米,而且是从上面向下供水,用减压阀应怎么分区,
动压静压分别怎么减?
多谢各位赐教!
回复
29楼
减动压与减静压怎么区别?什么情况下可减动的?什么情况可以减静的?什么情况二者都减??????
好迷糊!
有知情的吗?
回复
30楼
减压阀也不便宜啊,先看看有多少个消火栓需要减压,对比一下。
回复
31楼
wo zhan c
回复