12年项目经理求助:基坑支护难题和开挖开挖难题
哭巴龙
哭巴龙 Lv.8
2010年11月29日 17:32:35
来自于岩土工程
只看楼主

首先介绍一下,我做了12年项目经理了,最近也遇到难题了。拟建项目有2层地下室,负一层层高4.2m,负二层层高4.8m,基础为静压管桩,承台、筏板。周边剪力墙、内为框架结构。地下水位1.2m。持力土层为粉质粘土,属透水较为严重的土层。上部为粘土、粉土、回填杂土(厚2——4m)等。问题来了:拟建建筑西北角有一户人家,什么条件都不愿搬迁(一层土木结构,基础为毛石,埋深0.4-0.6m,给到60000元/m2),没错六万每平米,公司也就妥协了,不再要求搬迁。但基坑开挖线距离此住户仅有500mm,公司又不愿将基础向后退回,因为是商场,会破坏整个规划格局(无奈),现要求我出方案在这基础上组织施工。关于静压桩都因开挖后没有操作距离,都只有在地面超规范作业了,此处如果在没办法,就到下面想办法去,大不了改基础。

只是,对此处的支护、降水、开挖和邻近建筑的安全,让我是伤透脑筋了,逆做法、小鉆等等都想了,没招了,希望发到网易来,看看大家是否有人有招或者好的意见。不惜赐教,不胜感激。


[ 本帖最后由 chyhyc 于 2010-11-29 17:42 编辑 ]
哭巴龙
2010年11月29日 17:51:57
2楼
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=2911960&ofid=0&extra=page%3D1&frombbs=1
刚才漏了说一点,因为只有500mm,常规支护是没有条件了,当然,或许是我选用的支护方式和开完方式不对路。

[ 本帖最后由 chyhyc 于 2010-11-29 17:54 编辑 ]
回复
liquanshe.308919
2010年11月29日 18:32:22
3楼
在老房圆周做加固桩,就是代价大了点
回复
天三
2010年11月30日 08:07:24
4楼
修改结构图把基础边线让到可开挖的尺寸,地下两层和第三一层,就少一点把,二层以上把空间在推出来,有失有得。
回复
hanjian2006yuan
2010年11月30日 08:29:36
5楼
现场时桩基础 就让甲方多拉几根桩来 做桩支护!
回复
con_wangkai
2010年11月30日 15:30:07
6楼
采用止水帷幕在周边做一圈止水墙,保证水不会渗到基础内即可,对个别露点可用进行单独处理。
回复
shadwoman
2010年11月30日 16:27:20
8楼
这么近,不拆规划怎么通的过,要不改设计啦!
回复
libenqing011
2010年11月30日 16:59:32
9楼
是有点为难楼主了,看能不能按4楼的观点,在地下收进一些,在地上再放出来。
回复
libenqing011
2010年11月30日 17:34:38
10楼
估计这个地方的商铺卖价可能远远高于6万每平米。
回复
sxlfjgj
2010年11月30日 19:35:48
11楼
只能把地下两层收回。到地面以上挑出经济一些。
回复
wlzjdy
2010年11月30日 21:17:14
12楼
最好的办法是和他协商好,让他先搬走,等你们基础起来了再搬回来,房子要是有损坏的话给他修好不就得了。这样是最省事也是花钱最少的。用其它办法都是有风险的。代价也太大了。
回复

相关推荐

APP内打开