首先介绍一下,我做了12年项目经理了,最近也遇到难题了。拟建项目有2层地下室,负一层层高4.2m,负二层层高4.8m,基础为静压管桩,承台、筏板。周边剪力墙、内为框架结构。地下水位1.2m。持力土层为粉质粘土,属透水较为严重的土层。上部为粘土、粉土、回填杂土(厚2——4m)等。问题来了:拟建建筑西北角有一户人家,什么条件都不愿搬迁(一层土木结构,基础为毛石,埋深0.4-0.6m,给到60000元/m2),没错六万每平米,公司也就妥协了,不再要求搬迁。但基坑开挖线距离此住户仅有500mm,公司又不愿将基础向后退回,因为是商场,会破坏整个规划格局(无奈),现要求我出方案在这基础上组织施工。关于静压桩都因开挖后没有操作距离,都只有在地面超规范作业了,此处如果在没办法,就到下面想办法去,大不了改基础。
只是,对此处的支护、降水、开挖和邻近建筑的安全,让我是伤透脑筋了,逆做法、小鉆等等都想了,没招了,希望发到网易来,看看大家是否有人有招或者好的意见。不惜赐教,不胜感激。
[ 本帖最后由 chyhyc 于 2010-11-29 17:42 编辑 ]