冷却水泵烧坏,求解原因
dhj99245565
2010年11月29日 15:58:53
来自于中央空调
只看楼主

详见上传的图纸,用户反映星三角回路输出缺相,但热继没有动作,造成电机缺相运行而烧毁。请教各位问题如下:1、水泵电机烧毁的原因,除了缺相外,还会有什么原因造成,比如其风扇、与冷却塔及主机的配合等?2、线路缺相而热继却不动作的原因, 是其质量不行还是选型过大?经查18.5kW电机的额定电流为36A(400V),主接触器和角接触器选26A,星接触器选16A,热继选25A,是否角运行的时候,其相电流为20A左右?[/

详见上传的图纸,用户反映星三角回路输出缺相,但热继没有动作,造成电机缺相运行而烧毁。请教各位问题如下:

1、水泵电机烧毁的原因,除了缺相外,还会有什么原因造成,比如其风扇、与冷却塔及主机的配合等?

2、线路缺相而热继却不动作的原因, 是其质量不行还是选型过大?经查18.5kW电机的额定电流为36A(400V),主接触器和角接触器选26A,星接触器选16A,热继选25A,是否角运行的时候,其相电流为20A左右?[/
size]

制冷主机.jpg


优化后的制冷主机.jpg

免费打赏