二类高层低压配电室(无高压柜、变压器、柴油发电机等)的门必须采用甲级防火门吗?那本那条有这个规定?我看书不细,还请大家指教!

二类高层低压配电室(无高压柜、变压器、柴油发电机等)的门必须采用甲级防火门吗?
那本那条有这个规定?
我看书不细,还请大家指教!
免费打赏
大鼻山
2006年02月20日 12:51:41
2楼
3~110KV高压配电装置室设计规范的6.0.1条,配电装置室应为防火门,且向外开启。

但是该规范:1)不是指380V配电室;2)无甲级门的说法。
回复
lanqiulangzi
2006年02月20日 12:53:18
3楼
谢谢!