水源地11个泵房,每泵房一台125KVA变压器带2台22KW水泵,带电机保护器直启,运行2年正常,最近出现频繁自动保护停机,远传数字检测仪表记录电压最高到500V以上,现场用指针表检测电压波动在365~400之间,保护器设定电压范围在355~420V之间。负载、电流正常范围。一旦问题现象出现,几乎所有水泵均停。以前只在春夏阴雨季节偶尔出现,但现在频繁出现。 我们分析是电网有问题,例如谐波干扰,或系统内新增有大型变流设备,但电力部门10KV变电站表示监测又都正常,电力所表示区域内供电无大变化。
请lingxuct(同龄人?)、老鼠、肥猫、春秋区管及各位同行师傅分析一下,问题的可能原因,如何向电力部门证明,解决办法。实在不行,我们自己现场的解决办法?谢谢 必复!
[
本帖最后由 szquan 于 2010-11-29 11:37 编辑 ]
2楼
用谐波测试仪测一下谐波值,或者接一示波器录一下波形,应该可以看到。
回复
3楼
楼主通过保护器可以看到保护动作吗
回复
4楼
不怕您笑话,谐波测试仪还真没用过,现在是准备弄台示波器看下试试
回复
5楼
回复3#
是保护器动作停机
[
本帖最后由 szquan 于 2010-11-29 11:45 编辑 ]
回复
6楼
“每泵房一台125KVA变压器带2台22KW水泵,带电机保护器直启,运行2年正常,最近出现频繁自动保护停机,远传数字检测仪表记录电压最高到500V以上,现场用指针表检测电压波动在365~400之间,保护器设定电压范围在355~420V之间。负载、电流正常范围。一旦问题现象出现,几乎所有水泵均停。”
如果所有泵同时停机,说明电网确实存在过电压现象。等人过去时测量,电压已恢复正常。
负荷侧是无法解决问题的,唯一的办法是“远程控制保护器复位,再次重启”,或都把保护器设置成“延时跳车和自动延时复位”。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-29 11:48 编辑 ]
回复
7楼
是!您说的现场解决办法也只能如此,但保护器是厂家的,据说就是整定电压保护范围也是业主求厂家好不容易放宽的。那么从电网供电质量上,是否可让供电部门想办法?因为供电质量指标要求电力部门是要保证的
回复
8楼
首先要弄清楚造成停机的原因是什么!!!!从你说明上理解应该是保护器动作引起的。请确定~?
二。确定是过电压引起的,还是低电压引起,?如果是过电压引起,检查是否电机在顺停时引起的。
回复
9楼
关注下,前端时间我们厂的配电柜也存在这个问题,一直没有妥善解决。
留个记号,呵呵
回复