低压配线问题
jacky_lmc
jacky_lmc Lv.2
2010年11月29日 09:55:30
只看楼主

现在需要装60台220V,1.5匹的空调。准备20台一组,分别安装在ABC三相。请问电缆要选用多少规格?

现在需要装60台220V,1.5匹的空调。准备20台一组,分别安装在ABC三相。请问电缆要选用多少规格?
免费打赏
jacky_lmc
2010年11月29日 10:53:31
2楼
算下来每相22千瓦,电流为99A。是不是选4*25+1*16就可以了?但是这样零线上会不会过载?
回复
lingxuct
2010年11月29日 11:54:33
3楼
60台倒能三相分匀,但“20台一组”就不能三相分匀了,线路要按各相最多台数计算。

每台用4平方的线,二台就要用10平方了,三台用16平方(指一相用电)。
回复
jacky_lmc
2010年11月29日 13:06:57
4楼
我的意思就是把60台平均分在三相上面,通过一个总配电箱来控制60台空调,这个总配电箱进线电缆配多少合适?
回复
ccc.99
2010年11月29日 13:17:01
5楼
4*25+1*16就可以了 要看你到变压器的距离 还有夏(冬)季节的电压降大不大
回复
kenny_yue
2010年11月29日 13:52:42
6楼
5x16的就够了吧?
回复
t800
2010年11月29日 14:53:29
7楼
初步算了下 ,采用YJV4*35+1*16就可以了。
回复
zengnao333
2010年11月29日 16:54:41
8楼
要看距离再说。
回复
ccccyq
2010年11月29日 17:49:12
9楼
各位1匹算多少kW?0.75吗,但有时空调提过来的条件是1.1或1.2kW哦,如果这样,以上各位所选导线均小了
回复
jacky_lmc
2010年11月30日 12:24:39
10楼
每根相线上都是99A,由于是220V的空调,零线上不会有3*99A=297A的电流吧?
回复
无影
2010年11月30日 12:30:20
11楼
零线最好和相线选用一样的规格。因为3相空调不太可能平衡运行,因此,零线上会有比较大的电流。
回复