现在需要装60台220V,1.5匹的空调。准备20台一组,分别安装在ABC三相。请问电缆要选用多少规格?
现在需要装60台220V,1.5匹的空调。准备20台一组,分别安装在ABC三相。请问电缆要选用多少规格?
2楼
算下来每相22千瓦,电流为99A。是不是选4*25+1*16就可以了?但是这样零线上会不会过载?
回复
3楼
60台倒能三相分匀,但“20台一组”就不能三相分匀了,线路要按各相最多台数计算。
每台用4平方的线,二台就要用10平方了,三台用16平方(指一相用电)。
回复
4楼
我的意思就是把60台平均分在三相上面,通过一个总配电箱来控制60台空调,这个总配电箱进线电缆配多少合适?
回复
5楼
4*25+1*16就可以了 要看你到变压器的距离 还有夏(冬)季节的电压降大不大
回复
6楼
5x16的就够了吧?
回复
7楼
初步算了下 ,采用YJV4*35+1*16就可以了。
回复
8楼
要看距离再说。
回复
9楼
各位1匹算多少kW?0.75吗,但有时空调提过来的条件是1.1或1.2kW哦,如果这样,以上各位所选导线均小了
回复
10楼
每根相线上都是99A,由于是220V的空调,零线上不会有3*99A=297A的电流吧?
回复
11楼
零线最好和相线选用一样的规格。因为3相空调不太可能平衡运行,因此,零线上会有比较大的电流。
回复