低压配线问题
jacky_lmc
jacky_lmc Lv.2
2010年11月29日 09:55:30
只看楼主

现在需要装60台220V,1.5匹的空调。准备20台一组,分别安装在ABC三相。请问电缆要选用多少规格?

现在需要装60台220V,1.5匹的空调。准备20台一组,分别安装在ABC三相。请问电缆要选用多少规格?
免费打赏
无名2520
2010年11月30日 15:59:49
12楼
怎么算的?60*0.8*1.5=72KW,不是进线就这么一点吧?考虑需用系数,根据情况取了,我一般是取得大一点,0.6考虑,这样也弄个35的电缆了吧?变压器部分可以取小一点
的需用系数
回复