地基换填
heizai1982
heizai1982 Lv.7
2010年11月28日 15:03:28
只看楼主

基坑开挖后遇腐植土和淤泥,采用毛石混凝土换填。毛石和混凝土的比例如何确定,以及毛石的粒径有何要求?

基坑开挖后遇腐植土和淤泥,采用毛石混凝土换填。毛石和混凝土的比例如何确定,以及毛石的粒径有何要求?
免费打赏
天三
2010年11月28日 15:53:01
2楼
我十几年前好像干过,石块最大不得超过20cm,占混凝土体积40%。
回复
lc198517
2010年11月28日 15:55:42
3楼
这个问题不错 得好好研究研究
回复
chuke881
2010年11月28日 20:40:08
4楼
这种东西查查规范,看是什么工程,处理就行了
回复
柳辛
2010年11月28日 21:18:05
5楼
我做的两个工程都采用了换填
但是都是低标号的混凝土换填
这是增量的一个措施
回复
卓本
2010年11月28日 21:30:28
6楼
毛石混凝土一般用在基础工程的多。如毛石混凝土带形基础、毛石混凝土垫层等。也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也参入一定量的毛石,如毛石混凝土挡土墙等。毛石混凝土施工中,参入的毛石一般为体积的 25%左右,毛石的粒径控制在200以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结构体空间中应保证其布置均匀。
编辑本段
毛石混凝土施工

  1.施工准备。毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低于MU20;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的1/3,且不得大于30厘米;表面如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。
  2.施工方法
  (1)毛石混凝土的厚度不宜小于400毫米。浇筑时,应先铺一层8~15厘米厚混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌混凝土,填满所有空隙,再逐层铺砌毛石和浇筑混凝土,直至基础顶面,保持毛石顶部有不少于10厘米厚的混凝土覆盖层。所掺加毛石数量应控制不超过基础体积的25%。如果是在钢筋混凝土基础内放置毛石,可以先用绑丝将毛石吊在钢筋上再浇灌混凝土。
  (2)毛石铺放应均匀排列,使大面向下,小面向上,毛石间距一般不小于10厘米,离开模板或槽壁距离不小于15厘米。
  (3)对于阶梯形基础,每一阶高内应整分浇筑层,并有二排毛石,每阶表面要基本抹平;对于锥形基础,应注意保持斜面坡度的正确与平整,毛石不露于混凝土表面。
回复
zyl4233
2010年11月29日 08:50:49
7楼
查一下预算定额,好像上面有
回复
昆明的云
2010年11月29日 10:18:27
8楼
一般用C15毛石混凝土,具体毛石占多少要查规范吧
回复
西北夜行者
2010年11月29日 16:30:52
9楼
一般用C15毛石混凝土,
回复
lxb9821
2010年11月29日 17:22:55
10楼
一般用C15毛石混凝土,石块最大不得超过20cm,占混凝土体积30%左右。
回复
xiantingjun
2010年11月29日 18:00:45
11楼
应该都是用C15的,我师父也是这么说!
回复

相关推荐

APP内打开