想请问锅炉房与周边建筑物的安全距离是多少?有这方面的规程或者规范吗?烦请各位高手指点!谢谢!
想请问锅炉房与周边建筑物的安全距离是多少?有这方面的规程或者规范吗?烦请各位高手指点!谢谢!
2楼
可以查建规和高规。锅炉房好像是丁类厂房。我记得距高层是15米,多层是10米。你再查查
回复
3楼
对于锅炉房与周边建筑物的安全距离,《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第八章第183条至186条和《建筑设计防火规范》第三节有明文规定。
回复
4楼
是燃煤、还是燃气(油)?《锅炉房设计规范》第五章、第十三章第一节;《高规》GB50045-95(2005版)第4.1.2条;《低规》第3.3.8条、第5.4.1条。
回复
5楼
一类高层15米,二类13米,裙房10米,
按丁类厂房要求
回复
6楼
感谢楼主 感谢网易 下载要回复天经地义 对我做设计很有用处
我顶顶顶 愿网易越来越好 楼主工作顺利
回复
7楼
你怎么总是这句!!
回复
8楼
谢谢:call:
回复
9楼
如按明火地点处理,距离要增加的。
回复
10楼
锅炉房就是按丁类,现在防火规范到2006版了,页数可能不准,不过还是可以查的到的。
回复