假设设备容量、需用系数、功率因数等无误请问:1、下图计算是否正确?2、计算负荷KVA和变压器的KVA是否同指容量?3、选用变压器时是否要计算同时率?4、选用2台630KVA变压器是否满足要求?谢谢!
假设设备容量、需用系数、功率因数等无误
请问:
1、下图计算是否正确?
2、计算负荷KVA和变压器的KVA是否同指容量?
3、选用变压器时是否要计算同时率?
4、选用2台630KVA变压器是否满足要求?
谢谢!
2楼
计算负荷KVA和变压器的KVA都是指容量。
要计算各组负荷的同期系数的,一般取0.9。
我觉得选用2台630KVA变压器可以满足上述要求了。
回复
3楼
谢谢区管,请问上面的计算表格是否正确?
回复
4楼
功率因素正切角数值和无功功率没看见,不知你的计算是怎么来的。
回复
5楼
是对的:lol :lol :lol :lol
回复
6楼
请问区管,选择变压器容量是否一定要计算出无功功率?
直接用计算负荷选用变压器行不行?
谢谢!
回复
7楼
请问计算电流是如何计算出来的?
回复
8楼
我觉得楼主没有正确的选择使用系数,实际功率不会这么大。建议还是在细算一下。
回复
9楼
对,系数只是估算的。假设系数没错,上表有没有错误?选择变压器容量是否一定要计算出无功功率?
回复
10楼
要计算无功功率的,要不怎么算出容量啊?
回复
11楼
一般情况下建议把照明和大冲击负荷的设备分开变压器供电。看这个估计是临时施工用电。
回复