假设设备容量、需用系数、功率因数等无误请问:1、下图计算是否正确?2、计算负荷KVA和变压器的KVA是否同指容量?3、选用变压器时是否要计算同时率?4、选用2台630KVA变压器是否满足要求?谢谢!
假设设备容量、需用系数、功率因数等无误
请问:
1、下图计算是否正确?
2、计算负荷KVA和变压器的KVA是否同指容量?
3、选用变压器时是否要计算同时率?
4、选用2台630KVA变压器是否满足要求?
谢谢!
12楼
如果在PCB行业计算变压器容量同期系数你按0.9计算,运行后期你老板一定会心痛。各行业同期系数差异会很大,我个人不建议由新人来计算变压器容量。否则后期会很麻烦,当然这个麻烦只会伤害到老板。呵呵。
回复
13楼
个人觉得同时系数取0.9 过大,实际运行负荷没有这么大,从上面表格来看取0.7合适一点,要把无功功率计算出来的,进行无功功率补偿计算后的视在功率。加补偿后的视在功率选择变压器。
回复
14楼
表面上没什么错误,更严谨一点应该算出无功功率,求得视在功率,在进行补偿,求得计算负荷。
看这是个临时供电,还行。
要不的话,变压器就要选得再大一点啦,一是提高供电安全性,二是备用一些负荷。
个人意见,如有不妥请高手批评
回复
15楼
还需要计算变压器损耗吧!:hug:
回复
16楼
你这个表计算公式少了点,网上可以down个完整点的计算表,一目了然,充分利用资源:lol
回复
17楼
应该计算有功功率,无功功率,然后算下补偿容量,才能算出变压器的容量
回复
18楼
请教楼上的各位专家,能不能详细例出变压器容量的计算公式并把计算结果附上贴图?谢谢:handshake
回复
19楼
建议还是在细算一下
回复
20楼
请教各位专家,能不能详细例出变压器容量的计算公式并把计算结果附上贴图?
回复