关于室外消防给水的两路进水问题(求教)
liucheng_1001
2010年11月28日 03:36:32
只看楼主

最近我做了一个消防总图,里面都是多层建筑,当地的自来水压力为0.25MPa,这样我做了一个环形的室外消防管道用一个“防倒流污染止回阀”与市政管道相连,由于市政管道是枝装的,只能算一路进水,但该区域内有一条常年河,水质和水量都能满足要求,这样我就做了三个水泵结合器和取水码头,当做第二路水源。周围的建筑都在河流的保护半径范围之内。 最后“审图中心”给我提了一个强条:城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连。(我们这边以前的室外消防都是这样考虑的,也没提意见,我想请教大家一下,是不是最近国家有提出了什么规范要求?还是我本来就做错了?)拜托了!

2010年12月01日 11:38:21
32楼
这个问题也困惑了我很久,两路进水,又不能混合,还有自备水源,头晕
回复
八匹马
2010年12月01日 11:39:52
33楼
楼主考虑的多了,多层住宅小区室外消防应该布置成环状,环状管网可以抽出两个接头接市政给水管网,即使你接的市政给水管网是枝装的也是可以的,因为我满足了小区内是环状的。至于市政是支管也是可行的,你可以参照高规的室外消防给水部分条文解释。
你的河流设置水泵接合器是肯定不对的,而且肯定是违反强条的,利用天然水源,只需要设置消防取水口,这个取水口就可以理解为室外消火栓,它的保护半径仍然是150米。
回复
l222yf
2010年12月01日 15:46:52
34楼
同意三楼的意见!!
回复
lpx126
2010年12月01日 16:32:30
35楼
学习了!谢谢分享经验
回复
ggliming1973
2010年12月02日 20:42:27
36楼

同意这位老兄意见。按规范要求,市政给水管与小区消防管网间加设稳压泵和缓冲水池,水池容积不大,投资小,即使在河流端再设一组取水泵的投资也比设消防水池小好多,似乎合算;另如此老兄所说,连接管管径足够大可保证水泵抽水,用连接管将取水点连接至合适位置也可以满足要求。
回复
yujie3721
2010年12月03日 21:29:31
37楼
给审图的打电话,解释你的设计
回复
kzqwty
2010年12月05日 22:35:38
38楼
大家对规范的理解不一致吧,叫审图的给出依据来,大家再看看是否这样
回复
czb29
2010年12月05日 23:03:44
39楼
现在对水质要求严格,这是好事啊!你这个室外消防管网只是消防用吗?不会把!所以应该是不符合规范要求的。消防同意的。呵呵,他们不管水质
回复
zhupengfei06463
2010年12月05日 23:16:14
40楼
学习了。。。谢谢
回复
波波1983
2010年12月30日 22:16:23
41楼

在这之前我也是这样认为的,经过消防车中的水泵和水泵结合器把河水送入消防室外管网,看来这样理解是错误的!!!
回复

相关推荐

APP内打开