关于室外消防给水的两路进水问题(求教)
liucheng_1001
2010年11月28日 03:36:32
只看楼主

最近我做了一个消防总图,里面都是多层建筑,当地的自来水压力为0.25MPa,这样我做了一个环形的室外消防管道用一个“防倒流污染止回阀”与市政管道相连,由于市政管道是枝装的,只能算一路进水,但该区域内有一条常年河,水质和水量都能满足要求,这样我就做了三个水泵结合器和取水码头,当做第二路水源。周围的建筑都在河流的保护半径范围之内。 最后“审图中心”给我提了一个强条:城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连。(我们这边以前的室外消防都是这样考虑的,也没提意见,我想请教大家一下,是不是最近国家有提出了什么规范要求?还是我本来就做错了?)拜托了!

2010年12月30日 22:20:46
42楼

只有一路的话或者不在150米的保护范围之内的话可能要加消防水池了?

[ 本帖最后由 jgzm2008 于 2010-12-30 22:29 编辑 ]