最近我做了一个消防总图,里面都是多层建筑,当地的自来水压力为0.25MPa,这样我做了一个环形的室外消防管道用一个“防倒流污染止回阀”与市政管道相连,由于市政管道是枝装的,只能算一路进水,但该区域内有一条常年河,水质和水量都能满足要求,这样我就做了三个水泵结合器和取水码头,当做第二路水源。周围的建筑都在河流的保护半径范围之内。 最后“审图中心”给我提了一个强条:城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连。(我们这边以前的室外消防都是这样考虑的,也没提意见,我想请教大家一下,是不是最近国家有提出了什么规范要求?还是我本来就做错了?)拜托了!
参与中,学习了:victory:
回复
23楼
1.河水坚决不能和室外给水管网连接,即使设置了倒流防止器,应为规范规定必须是空气隔断保护,只能间接供水
2.河流取水口供消防车用,超过150米保护半径怎么办?个人理解,消防车保护半径不应该从河流(或其他水源)计算,而应该从取水口的位置来决定,即可以通过管道将取水口设置在适当的地方,以达到保护半径
3.为什么需要设置水泵结合器?多层建筑不一定需要设置。
回复
24楼
这条 规范有条文解释 用止回阀连接也不可以 唯一自背水源与市政连接的措施就是设水池。
回复
25楼
这个国家有规定,自备水源不可以与官网相接,有止回阀也不可以,是你本来就错了。
回复
26楼
市政管道是支管应该也没有什么问题吧,只要从支管上接两条管道与室外消火栓环网连接就可以了,虽然规范上有一定要求,但是这一条貌似现在抓的不紧。
回复
27楼
这个问题应该审图中心的意见是正确的,其实只要在总平设计说明中说明第二水源的取得位置和方式即可。
回复
28楼
审图公司的理解可能是你把河水通过室外管网供给各室外消火栓了,楼主可以看一下自己的图是不是这么做的,如果是的,肯定不行!如果保护范围超过150m,可以另作一套室外消防环管,150m范围内则不用你们麻烦了。
回复
29楼
各有各的解释啊,规范总是那么多不可靠性
回复
30楼
我觉得应该可以的,“城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连”,应该是饮用水不可以,消防应该可以用天然水道,湖泊作为室外消防水源
回复
31楼
做室外消防蓄水池,贮存室内外消防水量!留消防车取水口
回复