关于室外消防给水的两路进水问题(求教)
liucheng_1001
2010年11月28日 03:36:32
只看楼主

最近我做了一个消防总图,里面都是多层建筑,当地的自来水压力为0.25MPa,这样我做了一个环形的室外消防管道用一个“防倒流污染止回阀”与市政管道相连,由于市政管道是枝装的,只能算一路进水,但该区域内有一条常年河,水质和水量都能满足要求,这样我就做了三个水泵结合器和取水码头,当做第二路水源。周围的建筑都在河流的保护半径范围之内。 最后“审图中心”给我提了一个强条:城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连。(我们这边以前的室外消防都是这样考虑的,也没提意见,我想请教大家一下,是不是最近国家有提出了什么规范要求?还是我本来就做错了?)拜托了!

duanshengchen
2010年11月29日 13:27:32
12楼
学习了 学习了
回复
minghuajely
2010年11月29日 13:51:15
13楼
最近我们也碰到类似的问题,之前甲方提资料答应的2路进水现在只有一路了,又没有设置消防水池,现在建议在建筑一侧靠河附近设置两个取水口。整个建筑远超过150米的保护距离。
我们给排水专业给的回复是:这个取水口的设计我们做不了,要不增设消防水池,要不尽快形成2路进水。
回复
minghuajely
2010年11月29日 13:53:59
14楼

因为甲方的取水口草图附近也设置有水泵接合器,意思是用消防车从河里取水后通过水泵接合器接入消防管网,而这样做的话会得到审图公司的强条的。
回复
song15157
2010年11月29日 14:46:06
15楼
最近我们也碰到类似的问题,之前甲方提资料答应的2路进水现在只有一路了,又没有设置消防水池,现在建议在建筑一侧靠河附近设置两个取水口。整个建筑远超过150米的保护距离。
我们给排水专业给的回复是:这个取水口的设计我们做不了,要不增设消防水池,要不尽快形成2路进水。
回复
feiyang103
2010年11月29日 15:46:34
16楼
同意3楼的意见
回复
swgy_4251
2010年11月29日 16:27:23
17楼
楼主如果做的是单独的室外消火栓环状管网,并且与市政管网连接处用了防污止回装置,这样做一路水源是可以的啊。
利用天然水源是不是设置有两个取水口,并能通过水泵接合器注入室外环状管网做为第二路水源这也是可行的,但得保证消防车的吸水水位要求哦!!!
回复
huadongdianzi
2010年11月29日 16:48:57
18楼
看了这么多高手的讨论 学习了 :lol
回复
liucheng_1001
2010年11月29日 19:20:09
19楼
没有超过150M,在河流的保护半径之内。我们这边室外消防以前考虑两路进水时,在只能接一路市政水的情况下,如果有河流就利用河流,如果没有就得挖水池,但都在河流或水池旁做水泵结合器。可是现在利用河流加水泵结合器就违反“城镇水与自制水直接相连的强条”(我加防倒流污染止回阀了),但如果是挖水池加水泵结合器却是可以的。我有点想不通了。
对了,刚才楼上的那个问题,我说一下我的理解:如果被保护的多层建筑超出了河流或消防水池150M保护半径,那室外消防管网就得加消防水泵和气压罐了。不知道对不对,希望大家指正。
回复
hxk981016
2010年11月29日 19:29:41
20楼
我觉得你的水泵结合器不应该设在室外消防管网上,水泵结合器因该在室内消防系统上设置。室外管网不一定只供消防用水,还要供生活用水,自备水源和市政管网是决对不能连接的,即使自备水源满足饮用水标准也不允许和市政管网连接。
回复
y1y108
2010年11月29日 20:13:09
21楼
可要是建筑不全在河流150的范围内怎么办呢
回复

相关推荐

APP内打开