关于室外消防给水的两路进水问题(求教)
liucheng_1001
2010年11月28日 03:36:32
只看楼主

最近我做了一个消防总图,里面都是多层建筑,当地的自来水压力为0.25MPa,这样我做了一个环形的室外消防管道用一个“防倒流污染止回阀”与市政管道相连,由于市政管道是枝装的,只能算一路进水,但该区域内有一条常年河,水质和水量都能满足要求,这样我就做了三个水泵结合器和取水码头,当做第二路水源。周围的建筑都在河流的保护半径范围之内。 最后“审图中心”给我提了一个强条:城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连。(我们这边以前的室外消防都是这样考虑的,也没提意见,我想请教大家一下,是不是最近国家有提出了什么规范要求?还是我本来就做错了?)拜托了!

2010年11月28日 08:27:20
2楼
这比较麻烦,什么都要求两个,还不能够混合,看看审核有什么好的做法,
回复
w-jwei
2010年11月28日 14:25:26
3楼
最后“审图中心”给我提了一个强条:城镇给水管严禁与自备水源的供水管直接相连。
这句话是不对的,审图中心在偏面理解条文,用了倒流防止器,就不是直接相连了!!符合规范的要求,建筑给排水规范只是说城镇给水管不能和中水,回用雨水等非饮用水管道相连(条文中说即使加了倒流防止器也不行)。而自备水源只是不能和城镇给水管管道直接相连,加倒流防止器是可以的,再说了,你室外消防管网没有自备水源啊,只是室外消防管网!详见规范3.2.3及3.2.3条,而且3.2.5A-1也是允许消防管从市政上接出的!!
回复
lesehan
2010年11月28日 18:24:18
4楼
我们这里的解释是即使加了倒流防止器也不能和自备水源连接。
回复
liucheng_1001
2010年11月28日 23:41:21
5楼
唉,这个问题把我都整糊涂了,现在的充分利用市政管网压力的室外消防系统,我都不知道怎么整了。迷茫中---
回复
applan
2010年11月29日 09:35:05
6楼
根据图审意见,怀疑楼主是不是把水泵接合器用在了取水码头和室外管网的衔接上了?

不是的话,再和图审沟通一下,把你的系统和他交待下,应该没问题的。
回复
w-jwei
2010年11月29日 10:09:10
7楼
如果你的取水码头150米的保护半径能保护所有的建筑物,就不用设水泵接合器,也就不存在河水会进入消防管网的可能,就能符合规范要求;你在取水码头设水泵接合器,是用来给消防车取水用的吗?如果这样就不行了!!问下,你的所有建筑物在取水码头的150米的保护范围内吗?
回复
某日某月
2010年11月29日 11:20:24
8楼
楼主再详细补充一下河流的水是怎么供室外消防用的,如果是接在室外消防管网里肯定是不行的
回复
火山冰释
2010年11月29日 11:22:37
9楼
同意7楼的看法
如果你的建筑物在那条河的150米保护半径范围内,消防车可以直接在河里抽水直接灭火,没必要设置水泵接合器,设置水泵接合器是徒劳的工作。
回复
水中畅游
2010年11月29日 11:31:39
10楼
我们这和4楼一样,本人也是这样理解的。
回复
ansharp
2010年11月29日 12:02:46
11楼
可要是建筑不全在河流150的范围内怎么办呢?
回复