请教各位专家:降压变压器能否作为升压变压器用!
chaojibaobao2000
2010年11月27日 08:11:11
来自于变压器
只看楼主

我站里站用变设计是35kv变为380v,容量为315kva,但由于工程调试需要,暂时从农网引入,由380v变为35kv,作为升压变压器用,请问,哪位有相关规程、规定,是否允许这样做,如果不允许,对变压器有什么损害!请各位指教!谢谢

我站里站用变设计是35kv变为380v,容量为315kva,但由于工程调试需要,暂时从农网引入,由380v变为35kv,作为升压变压器用,请问,哪位有相关规程、规定,是否允许这样做,如果不允许,对变压器有什么损害!请各位指教!谢谢
免费打赏
至乐
2010年11月29日 17:13:17
12楼


可以使用,查看一下变压器分接开关,作升压变压器使用最后调成35000kV/400V或36000kV/400V,变压器保护应设在电源侧.空载合闸是否会引起变压器电源开关跳闸不是主要问题, 主要是看为这台变压器供电(380V)上级变压器容量和负荷情况,容量为315kva变压器空载合闸时的冲击电流是否会引起上线变压器跳闸才是重点核实的问题.
回复
wenchangque
2010年11月29日 17:28:47
13楼
变压器之所以有有变压作用,是因为变比的不同,降压变压器是一次绕组大于二次绕组,如果反过来接,把二次绕组接进线,一次绕组接出线,就是升压变压器了。
回复
sxlfjgj
2010年11月29日 19:30:21
14楼
做调试是可以用的,可能需要经过当地电力部门的同意。
回复
zhou1019
2010年11月29日 20:28:38
15楼
升压、降压变压器的额定变比是不一样的,请使用时注意这一点。
回复
yangxh67
2010年11月29日 21:03:31
16楼
原则上没有问题的,但要配置好保护装置,作调式一般动用自偶变压器,比较方便
回复
qbs8008
2010年11月30日 05:57:14
17楼
用是可以用,这么小的容量做做线路的空载试验应该是可以的。
回复
zhangchaosdu
2010年11月30日 08:54:57
18楼
主要协调好上级保护的问题,接入后可能引起上级变压器和保护的动作。
回复
stone1555
2010年11月30日 09:40:42
19楼
试试是可以的吧,不过长时间用应该不行的!!!
回复
ejiajiay
2010年11月30日 14:22:29
20楼
理论上是可以的,但是要考虑保护,电源容量,负载等因素!
回复
无名2520
2010年11月30日 14:38:46
21楼
变压器之所以有有变压作用,是因为变比的不同,降压变压器是一次绕组大于二次绕组,如果反过来接,把二次绕组接进线,一次绕组接出线,就是升压变压器了。